Publicado: 17 Ene 2020, 01:37
por cuentas8888
Buenas noches,

Les escribía ya que estoy teniendo una duda.
Al realizar una nueva instalación montamos los enchufes, bombillas y cajas de derivación entre otros.
En cuadro principal tengo:
1 termico de 16A para enchufes (2.5mm seccion)
1 termico de 10A para bombillas (1.5mm seccion)
....
Una vez saco los cables de sus respectivos los paso a una caja de derivación en donde conecto mas cables para distribuirlos por la vivienda mediante una regleta.

Mi dudas son las siguientes:
1 - Del térmico a la caja de derivación uso cable de 2.5mm? 
Lo pregunto porque este cable va a tener la carga de todos los enchufes que conecte al térmico.

2 - Dentro de la caja de derivación, con unas fichas conectamos mas cables para mandarlos a las distintas habitaciones.
Cuantos cables conectaría de máximo? 4?
La fase principal + 3 habitaciones?

Se que es un poco mierda el dibujo pero era lo que tenia a mano jajaja.
Haber si así me explico mejor
[font=Menlo, Monaco, Consolas, Courier New, monospace]https://subefotos.com/ver/?a2d75a562f57b23a75efce4856d00c17o.png[/font]

3 - Cual seria el máximo de enchufes a colgar de cada térmico
Por ejemplo si son 4 enchufes por habitación (Serian 12 en total // 3*4=12), en caso de que el máximo recomendable fueran 10.
Para saber que tengo que mandar otro cable de otro térmico para los 2 enchufes restantes.


Muchas gracias de antemano.
Un saludo.

Re: Seccion Cable en Cajas derivacion

Publicado: 26 Ene 2020, 10:30
por OTO
llama a un electricista que te haga la instalación...intrusismo cero

Re: Seccion Cable en Cajas derivacion

Publicado: 29 Ene 2020, 23:29
por cuentas8888
OTO escribió:
llama a un electricista que te haga la instalación...intrusismo cero

Soy electricista pero hace años que no ejerzo de ello.
Y cuando ejercía, realizaba el montaje de cuadros electricos indrustriales, y como comprenderas no me sirve la comparacion de una cosa con la otra.
Y tampoco tengo ganas de volver a meter 30€ en el rebt

Por ese motivo pregunto esto

Re: Seccion Cable en Cajas derivacion

Publicado: 18 Feb 2020, 13:13
por danibiker
En el reglmento viene claro, lo puedes ver en pdf, fácil de localizar por internet
Te adjunto la instrucción de electrificación básica, circuitos y números de tomas o puntos de luz correspondientes así como sección
Los puentes se deberían hacer con la misma sección de la derivación individual pero no se hace, mínimo o superior la sección que soporta el magnetotermico, pero te recomendaría hacerlo con 6mm

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_25.pdf