Tengo que instalar una linea nueva desde la caja general de proteccion y medida hasta el cuadro de la vivienda.
La antigua linea no esta en normativa ya que no es libre de halogenos y ademas es imposible sacarla para poner una nueva por el mismo tubo.
La instalacion es para un solo usuario, por este motivo ,esta linea no es una LGA si no una DI.
La instalacion la tengo que hacer enterrada por el jardin pero al llegar a la casa no tengo claro si se puede seguir por la fachada del chalet bajo tubo de 40mm hasta entrar al cuadro perforando la fachada.
La linea es de 3x16mm mas neutro.
Re: Instalacion de enlace en chalet.
Publicado: 20 Dic 2019, 16:33
por EmilioCarrasco
¿Por qué tienes que cambiar la anterior DI? ¿Vas a aumentar potencia?
Re: Instalacion de enlace en chalet.
Publicado: 21 Dic 2019, 16:35
por Tornillopasao
No.
Hay que hacer ub boletin nuevo por que les cortaron el suministro hace años y la linea que hay ahora no es libre de halogenos, entonces habria que cambiarla.
Re: Instalacion de enlace en chalet.
Publicado: 21 Dic 2019, 16:39
por Tornillopasao
La casa estaba deshabitada desde hace mucho tiempo.
Re: Instalacion de enlace en chalet.
Publicado: 21 Dic 2019, 17:50
por iman
Hola ; te recuerdo que ese cable tiene que ser unipolar 1kv HZ , ( cable verde ) No sé que compañia
tienes pero es posible que tambien te obligen a instalar un IGA sobretensiones y los fusibles de la
caja general de proteción han de ser del tipo BUC , Si lleva mucho tiempo sin suministro es posible
que te pidan condiciones de suminstro y pagar tasas de enganche
Puedes poner tubo sobre la fachada pero ha de ser libre de halogenos y resistente a impactos
Ese tipo de instalación la ha de realizar un instalador autorizado que ademas es quien te hara el
boletin o certificado de instalación
Re: Instalacion de enlace en chalet.
Publicado: 21 Dic 2019, 22:06
por EmilioCarrasco
Tornillopasao escribió:No.
Hay que hacer ub boletin nuevo por que les cortaron el suministro hace años y la linea que hay ahora no es libre de halogenos, entonces habria que cambiarla.
Negativo, no tienes que cambiar nada.
Has de hacer el nuevo boletín diciendo que se trata de una instalación realizada de acuerdo con el REBT 1.973 y simplemente describes que es lo que hay.
Emilio Carrasco