Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
valiente
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 10 Nov 2019, 10:09
Ubicación: Madrid

Salto de difenciales

10 Nov 2019, 10:39

Hola a todos, soy nuevo en este foro y ante todo decir que no soy profesional del sector , aunque veo que hay bastante nivel en este foro me gustaría ex ponerles mi problema por si hay alguien que me pueda ayudar 
Recientemente decidí actualizar mi cuadro eléctrico por protección más que por un problema, aunque la instalación no era antigua  aproveche para meter un protector de sobre tensiones quitando el icp y decidí dividir los circuitos con dos diferenciales, la vivienda es unifamiliar de tres plantas y tiene dos circuitos de alumbrado , el problema es que saltan los dos diferenciales cuando enciendo la luz del recibidor, pero si anulo uno de ellos y solo conecto uno con todo el circuito esto no ocurre . Gracias y un saludo. 


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: Salto de difencialeshttp://www.foroelectricidad.com/images/icons/misc/heart.gif

10 Nov 2019, 11:38

Hola ; ese punto de luz del recibidor recibe la linea de los dos diferenciales y por eso se dispara
Tienes que conectarlo a un solo diferencial
Busca los cables y conectalos a un solo circuito , es posible que tengas que pasar un cable y
anular otro , solo asi te funcionara 


 
valiente
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 10 Nov 2019, 10:09
Ubicación: Madrid

Re: Salto de difencialeshttp://www.foroelectricidad.com/images/icons/misc/heart.gif

10 Nov 2019, 12:32

gracias iman por tan pronta respuesta lo revisare de nuevo


 
valiente
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 10 Nov 2019, 10:09
Ubicación: Madrid

Re: Salto de difencialeshttp://www.foroelectricidad.com/images/icons/misc/heart.gif

10 Nov 2019, 20:13

revisando la instalación, con un magnetotermico de alumbrado bajado me da 230v de tensión entre los neutros de los dos circuitos no se si ese puede ser el problema


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Salto de difenciales

13 Dic 2019, 09:48

Hola, tienes intercambiados los neutros.


 
valiente
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 10 Nov 2019, 10:09
Ubicación: Madrid

Re: Salto de difenciales

13 Dic 2019, 11:32

Gracias Miguel, ya lo cambie y ahora va perfecto. Un saludo