Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Seguridad de tierra en transformador de aislamiento.

06 Oct 2019, 19:19

Lo que quiero decir, es que aunque el secundario no tenga un polo a tierra, igualmente se puede referenciar a la tierra de proteccion las carcasas metalicas de los aparatos conectados al secundario.
La proteccion diferencial se supone que no actuaria en el primer defecto, tampoco se supone que te de una descarga al ser un sistema aislado. Pero si funcionaria el diferencial con un polo del secundario a tierra.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Seguridad de tierra en transformador de aislamiento.

06 Oct 2019, 20:37

Bombilla escribió:
Lo que quiero decir, es que aunque el secundario no tenga un polo a tierra, igualmente se puede referenciar a la tierra de proteccion las carcasas metalicas de los aparatos conectados al secundario.
La proteccion diferencial se supone que no actuaria en el primer defecto, tampoco se supone que te de una descarga al ser un sistema aislado. Pero si funcionaria el diferencial con un polo del secundario a tierra.
Saludos

Hola Bombilla, para mi solo tendría sentido aterrar las carcasas metálicas de los aparatos conectados al secundario si uno de los polos del secundario se aterra. Y en ese caso la protección diferencial actuaria normalmente, perdiéndose la característica del transformador aislado