Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
kutuche
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 21 Feb 2011, 14:07

TOMA DE TIERRA

13 Abr 2011, 19:39

Buenas tardes:
Para poner la toma de tierra a un cuadro que esta cableado con cable de 6mm, de cuanto debe de ser el cable de la toma de tierra.
Hay que tener algo en cuenta a la hora de poner la pca de tierra.
Tengo alguna forma de comprobar de que la tierra queda bien puesta.

Gracias.


 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: TOMA DE TIERRA

13 Abr 2011, 21:34

kutuche escribió:
Buenas tardes:
Para poner la toma de tierra a un cuadro que esta cableado con cable de 6mm, de cuanto debe de ser el cable de la toma de tierra.
Hay que tener algo en cuenta a la hora de poner la pca de tierra.
Tengo alguna forma de comprobar de que la tierra queda bien puesta.

Gracias.


A que te refieres con que el cuadro esta cableado, ¿ a la seccion de cable que le llega como acomentida general?

Para poner la pica, hay que tener en cuenta, no darte en las manos con la maza :D :D :D , claval en la tierra mas blanda y con mas humedad que puedas.

Si copn un medidor especifico


 
kutuche
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 21 Feb 2011, 14:07

Re: TOMA DE TIERRA

14 Abr 2011, 16:32

Me refiero a que los cables que hay dentro del cuadro, son de 6mm.
Los cables que llegan con la corriente al cuadro seran de 6mm, o bien de 10mm si tengo cable suficiente.

Saludos.


 
marc9s
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 24
Registrado: 08 Nov 2010, 00:43
Ubicación: parga-lugo

Re: TOMA DE TIERRA

14 Abr 2011, 21:19

según ITC 18, para secciones de conductores de fase inferiores a 16mm2,los conductores de protección serán de la misma sección.