Estoy realizando un estudio de una instalación y tengo serías dudas con la corriente de cortocircuito.
Tengo un cuadro eléctrico el cual tiene una Icc calculada de 8kA. El cuadro tiene aparamenta IC60N industrial que aguanta 6/10kA.
Mis preguntas son:
- ¿Todo cable que salga de ese cuadro tiene que aguantar una corriente de cortocircuito de 8kA?
En caso afirmativo, de ese cuadro no pueden salir líneas menores de
Raíz(t)=K*(S/I). S= raíz(t)*(I/K) = raíz(0,1)*(8000/143) = 17,69
Por tanto todas las líneas de salida tienen que ser igual o superiores a 25mm2.
En caso negativo, ¿Cómo sería? Se calcula la Iccmax al final de la línea y tiene que aguantar esa corriente de cortocircuito? Pero si tengo la falta al inicio de la línea, tendré los 8kA.
Por favor, que alguien me saque de dudas, que estoy que no duermo.