08 Mar 2019, 21:31
En algunos países se montan transformadores monofasicos en los que en el primario un polo se conecta a una fase y el otro polo a tierra, entonces la corriente se retorna por tierra.
En las subestaciones AT-MT, los transformadores llevan el secundario en estrella con el neutro a tierra, de la misma forma que en BT, pero en este caso normalmente solo se distribuyen las 3 fases sin neutro.
En zonas lejanas y con poca carga se hacen ramificaciones de una fase, y en algún caso de 2 fases, que quizá más adelante se ramificarán en 2 líneas de una fase independientes. De 2 fases y la tierra se puede transformar a trifasica.
En estos transformadores es muy importante que la puesta a tierra del transformador sea muy buena, ya que tanto el retorno de MT como el neutro del transformador van a tierra, entonces si falla la tierra, toda la red secundaria se puede poner a tensión de la fase de MT.
Los transformadores monofasicos de distribución se fabrican tanto con 1 pasatapas de MT, para conexión fase-tierra, como con 2 pasatapas, para conexión fase-fase.
Los transformadores monofasicos pueden llevar bobinado secundario de 3 hilos con toma media, de 110/220...120/240V o de 220/440...240/480V según el país, pero en algunos casos se utiliza el bobinado sencillo de 2 hilos, sobretodo en países con 220...240V.
Saludos