[font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]Buenas:[/font]
[font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]Lo primero , saludar a todos y todas, ya que soy nuevo en el foro.[/font]
[font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]He comprado unas luminarias de emergencia LED que se pueden poner en modo permanente o no permanente.[/font]
[font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]Traen cuatro conexiones LS, L, N, E[/font]
[font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]Tengo claro que para la posicion no permanente se conectan fase y neutro a L y N[/font]
[font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]Lo que no se es como se conenctan para la posicion permanente y en el pequeño manual no habla nada de dicha conexion.[/font]
[font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]Yo pense que seria la fase y el neutro a LS y N, pero asi no me funciona.[/font]
[font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]Si alguien me puede "iluminar".[/font]
[font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]Gracias.[/font]