seccion cable entre automaticos

Publicado: 07 Abr 2011, 07:15
por chrmg23
buenos dias,
¿de cuanto poneis la seccion para hacer los puentes entre automaticos?
yo suelo ponerla de 6mm de seccion, y tambien suelo conectarlo con "peines" que son las regletas.
¿alguien sabe en que itc viene?

Un saludo

Re: seccion cable entre automaticos

Publicado: 07 Abr 2011, 11:33
por juan_13
Hola :
La sección de cable va en función de intensidades.


Saludos

Re: seccion cable entre automaticos

Publicado: 07 Abr 2011, 14:11
por Raulito

Re: seccion cable entre automaticos

Publicado: 06 Jun 2012, 16:21
por jacinto
6 mm

Re: seccion cable entre automaticos

Publicado: 06 Jun 2012, 17:06
por fontelitri
se pone la misma que el circuito que vayas a proteger sin considerar el incremento de sección por caida de tensión, pero por ir sobrado no vas peor ni mejor, vas sobrado...

Re: seccion cable entre automaticos

Publicado: 21 Sep 2012, 12:46
por volt
En vivienda como mínimo 10 mm y a ser posible la unión con puentes. En industria no se si seguirá la misma pauta.Lo único complicado seria si cablearas DPN ( que con 10mm ni loco puedes).

Re: seccion cable entre automaticos

Publicado: 24 Sep 2012, 19:11
por fontelitri
muy fácil, la sección no debe ser inferior a la protegible por el automático que la protege, y este criterio es el que vale a la hora de certificar...