Página 1 de 1

Verificaciones del diferencial.

Publicado: 14 Jun 2018, 11:28
por elsobrecargas
A través de los multifunciones comprobamos a que intensidad de defecto saltan los diferenciales así como también en que los tiempos de salto estén por debajo de los máximos permitidos según normalización. 
 
Lógicamente antes de la prueba introduciremos las características del diferencial instalado. 
Ahora bien no entiendo muy bien cual es la diferencia entre el parámetro de polaridad al disparo debiendo de indicar a 0 grados o 180 grados, en cuanto al funcionamiento del diferencial. 
esta claro que en la utilización del aparato la corriente de defecto podrá originarse en cualquier punto de la onda de tensión, la pregunta sería ¿que diferencia hay en la prueba inyectar la fuga en 0 grados de la forma de onda  y inyectarla a 180 grados?
saludos 

Re: Verificaciones del diferencial.

Publicado: 15 Jun 2018, 01:04
por Borch206
Entiendo que el ángulo de fase dependerá de que la carga sea inductiva o capacitiva.
Simula con 0º y 180º las situaciones más extremas en la carga.
Dependiendo de los grados, el diferencial (RCD) disparará antes o más tarde y esa prueba evalúa las situaciones más adversas en lo que respecta a tiempo de disparo.

Re: Verificaciones del diferencial.

Publicado: 16 Jun 2018, 11:00
por elsobrecargas
De acuerdo, tiene sentido, lo que si es que tenia claro es que ambas pruebas se realizaban por la posiblidad efectivamente de diferentes tiempos de respuesta del diferencial, debiéndose de confirmar que estuvieran dentro de los tiempos maximos permitidos en ambas situaciones. 
Yo pensaba que podía ser por la polarización magnetiica del toroidal del diferencial, que para el diferencial le era mas difícil detectar la fuga en los cambios de sentido de la corriente según la polaridad. Pues el dispositivo trabaja atendiendo a corrientes, que estas esten desfasadas de la tensión  por ejemplo en un diferencial monofasico, en principio no debería afectar el equivalente reactivo. Ya si fuera trifasico entiendo que puede que si pues cada fase podrá tener un circuito equivalente distinto. 
saludos.