OTO escribió:Es curioso saber que hace unos años la mayoria de las compañias bonificaban factores de potencia superiores a 0.95 ya que el exceso de compensación beneficia a la reactiva que hay en la red al completo, en aquellos tiempos tener una bateria de condensadores sobredimensionada te generaba dinero...ahora hay que ajustarlas al límite en escalonado y KVAs...(no apto para chapuceros).
Antiguamente con los contadores de inducción, se montaba un contador de reactiva y solo era capaz de medir inductiva. Entonces la compañía podía saber si superabas el 0,95 pero no sabían si el condensador era demasiado grande y había reactiva capacitiva.
Pero hoy en día ya no valen soluciones chapuceras como dices, por que hoy día si que lo registran los contadores.
Por otro lado...desconozco si el alumbrado led u ordenadores son generadores de capacitiva, en cualquier caso lo que si generan son armónicos, aunque guardan alguna relación con las baterias de condensadores es un problema distinto.
Yo también desconozco si los ordenadores son una carga capacitiva, pero es fácil de probar. Con un contador multifunción y una sola carga conectada, flecha parriba = inductivo, flecha pabajo = capacitivo.
Saludos