Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Puesta a tierra armario alumbrado

04 Feb 2018, 20:22

Buenas a todos,

En la puesta de armario de un cuadro de alumbrado público, llega un cable de 35 mm2 desnudo y se realiza un empalme a un cable de 1x 16 mm2 aislado que conecta hasta el sector. 
¿Esto no debiera estar permitido, cierto?
¿hay algún artículo del reglamento que lo prohíba expresamente?
Gracias de antemano,


 
Avatar de Usuario
OTO
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 75
Registrado: 01 Oct 2017, 19:35
Ubicación: Sevilla

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

09 Feb 2018, 00:46

Según entiendo la ICT-BT-09 pag7 permite derivar de la red del desnudo de 35mm2 entre electrodos (picas) a lineas de 16mm2.
De todas formas no tengo claro el empalme o derivacion del que hablas donde se realiza, estaria bien que lo aclararas.
Un saludo.  


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

11 Feb 2018, 18:08

Ese empalme está realizado dentro del propio cuadro... en la parte baja del armario


 
Avatar de Usuario
OTO
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 75
Registrado: 01 Oct 2017, 19:35
Ubicación: Sevilla

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

11 Feb 2018, 22:30

Pues lo dicho, si la linea de alimentación que acomete a ese cuadro no es superior a 16mm2 no le veo problema.


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

12 Feb 2018, 12:53

La línea que llega hasta el cuadro es de 35 mm2...y dentro del propio armario hay empalme a uno de 16


 
Avatar de Usuario
OTO
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 75
Registrado: 01 Oct 2017, 19:35
Ubicación: Sevilla

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

13 Feb 2018, 00:41

Te repito, si el empalme de ese desnudo de 35 a 16 es correcto y la linea que llega a IGA no es superior a 16mm2 según reglamento no le veo ningún problema.