Lo que se mide en las viviendas es la resistencia de bucle mediante un aparato al efecto. Esta es la resistencia que hay entre la toma de tierra y el "retorno" a través de la tierra de neutro del transformador.
El valor ha de asegurar el disparo de los diferenciales en caso de fuga o contacto indirecto aplicando la ley de ohm:
R=V/I
Donde:
R es la resistencia de bucle
V es la tensión de contacto (24 V para locales húmedos y 50 V para secos)
I es la sensibilidad del diferencial en A.
Ejemplo para local seco y diferencial de 30 mA:
R=V/I
R=50/0,03=1666 ohm