Efectivamente, si en la centralización tienes 230V con respecto a la pica, que no debe estar muy lejos de la centralización, significa que el problema lo tienes en la línea que va desde la centralización hasta tu cuadro general, por lo general, es muy raro que se "rompa" entre ambos puntos, la avería puede ser que no esté conectada en el bornero de tierra ya sea el de la centralización o en tu cuadro general.
El cable de tierra se utiliza para derivar las fugas de corriente a la tierra, por lo tanto, si no lo tienes, y en una lavadora por ejemplo por cualquier motivo se deriva la fase a la carcasa de la misma, al tocarla te dará un buen calambrazo y bastante peligroso, ya que al no tener tierra conectada, el diferencial de la vivienda no detecta la fuga y no saltará para proteger la instalación.
Lo mismo va para un calentador de agua eléctrico... imagina que se deriva la fase por las tuberías o por el mismo agua, cuando te des una ducha...
Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.