xokas1983
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 Sep 2017, 21:18
Ubicación: A Coruña

Entre fase y tierra hay 60V

06 Sep 2017, 21:26

Hola a todos.

Una consulta. -¿Cual puede ser el motivo para que al medir tension entre fase y tierra marque 60V y no 230V? Las tensiones entre fase y neutro son de 230V y entre neutro y tierra 0V (en principio estas son correctas). Estas tensiones están comprobadas en las bornas de entrada del interruptor general de la vivienda con todos los térmicos y difereciales bajados.

¿Puede ser un defecto en la instalación de la pica de tierra del edificio?

Muchas gracias. Un saludo.


 
Avatar de Usuario
Fusible
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 382
Registrado: 19 Jul 2017, 23:24
Ubicación: Illes Balears

Re: Entre fase y tierra hay 60V

06 Sep 2017, 22:10

Exacto, puede ser que la tierra no esté bien colocada, o directamente que no esté conectada.
entre neutro y tierra te marca 0V, esa medida es la "ideal" pero claro, si no tienes tierra conectada también te marcaría 0, digamos que esa medida es la ideal SOLO cuando entre fase y tierra te marca 230V.

Si es una vivienda unifamiliar, deberías ver donde está la pica de tierra y comprobar la continuidad a la misma con la borna de tierra del cuadro.
Si es un edificio, te sugiero que te pongas en contacto con el administrador.


Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.
 
xokas1983
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 Sep 2017, 21:18
Ubicación: A Coruña

Re: Entre fase y tierra hay 60V

06 Sep 2017, 22:38

Muchas gracias.

No es una vivienda unifamiliar sino un edificio. Lo que si que no comprobé es el voltaje entre fase y tierra en el cuarto de contadores... si en la centralización esa tensión es de 230V, ¿el problema se encontraría en el cable de tierra que sube desde la centralización hasta la vivienda no?

En caso de que el problema se encuentre en el cable de tierra que sube desde la centralización. ¿Que riesgo implicaría no sustituir este cable?

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
Fusible
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 382
Registrado: 19 Jul 2017, 23:24
Ubicación: Illes Balears

Re: Entre fase y tierra hay 60V

06 Sep 2017, 23:25

Efectivamente, si en la centralización tienes 230V con respecto a la pica, que no debe estar muy lejos de la centralización, significa que el problema lo tienes en la línea que va desde la centralización hasta tu cuadro general, por lo general, es muy raro que se "rompa" entre ambos puntos, la avería puede ser que no esté conectada en el bornero de tierra ya sea el de la centralización o en tu cuadro general.

El cable de tierra se utiliza para derivar las fugas de corriente a la tierra, por lo tanto, si no lo tienes, y en una lavadora por ejemplo por cualquier motivo se deriva la fase a la carcasa de la misma, al tocarla te dará un buen calambrazo y bastante peligroso, ya que al no tener tierra conectada, el diferencial de la vivienda no detecta la fuga y no saltará para proteger la instalación.
Lo mismo va para un calentador de agua eléctrico... imagina que se deriva la fase por las tuberías o por el mismo agua, cuando te des una ducha...


Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.
 
xokas1983
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 Sep 2017, 21:18
Ubicación: A Coruña

Re: Entre fase y tierra hay 60V

07 Sep 2017, 00:32

Fusible escribió:
Efectivamente, si en la centralización tienes 230V con respecto a la pica, que no debe estar muy lejos de la centralización, significa que el problema lo tienes en la línea que va desde la centralización hasta tu cuadro general, por lo general, es muy raro que se "rompa" entre ambos puntos, la avería puede ser que no esté conectada en el bornero de tierra ya sea el de la centralización o en tu cuadro general.

El cable de tierra se utiliza para derivar las fugas de corriente a la tierra, por lo tanto, si no lo tienes, y en una lavadora por ejemplo por cualquier motivo se deriva la fase a la carcasa de la misma, al tocarla te dará un buen calambrazo y bastante peligroso, ya que al no tener tierra conectada, el diferencial de la vivienda no detecta la fuga y no saltará para proteger la instalación.
Lo mismo va para un calentador de agua eléctrico... imagina que se deriva la fase por las tuberías o por el mismo agua, cuando te des una ducha...

Ok. Muchas gracias por tus comentarios.

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Entre fase y tierra hay 60V

14 Sep 2017, 18:33

Una posibilidad para que una fase de tan poca tensión a tierra (siendo normales las tensiones entre activos) es que en la red de distribución haya una fase con poco aislamiento y fugando corriente alterna tierra.
Saludos