Página 1 de 1
CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 16 Mar 2011, 14:44
por MAR
Hola,
no se si estoy en el sitio correcto para realizar esta pregunta, de no ser aqui por favor os agradeceria que si teneis idea de dónde tengo que exponerla me lo comenteis
Hace unos dias en la reunión de vecinos uno de ellos comento que en su piso ha contratado un mantenimiento de la calera y que este le ha comentado que la salida que tenemos de humos es ilegal, otro de los vecinos dice que en dos ocasiones han tenido que ir al hospital con fuertes dolores de cabeza y con las hijas en estado como de desmayo.
Según comentan esto sucede cuando encedemos la campana extractora de la cocina, se produce la entrada de gases que qema la caldera y entran dentro del piso.
Que opinais de esto? com actuariais vosotros?
Gracias de antemano por las respuestas.

Re: CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 16 Mar 2011, 15:57
por felipe
No lo que pasa es que tienes que colocar un conmutador para el encendido de la campana, para que cuando enciendas la caldera no enciendas la campana y cuando enciendas la campana no puedas encender la caldera para que no se quemen esos gases, no se por donde pero de eso me parece haber oido que hay alguna normativa, por que yo he tenido que ir a colocar unos cuantos conmutadores para resolver ese problema pero por que se lo habia dicho la empresa del gas.
Re: CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 16 Mar 2011, 17:08
por MAR
felipe escribió:No lo que pasa es que tienes que colocar un conmutador para el encendido de la campana, para que cuando enciendas la caldera no enciendas la campana y cuando enciendas la campana no puedas encender la caldera para que no se quemen esos gases, no se por donde pero de eso me parece haber oido que hay alguna normativa, por que yo he tenido que ir a colocar unos cuantos conmutadores para resolver ese problema pero por que se lo habia dicho la empresa del gas.
Gracias Felipe por tu respuesta.
Esto entonces es un problema de cambio de normativa o un problema del constructor/ instalador?
Yo lo único que he notado es en el baño que al encender la campana me entra el olor de tabaco del vecino de encima mio, es posible que a mi me entre por el baño y mi vecino de al lado le entre por la rejilla de ventilacion de la cocina?

Re: CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 17 Mar 2011, 07:35
por ramirezcuevascb
Los shunt de ventilación de baños y cocina deberían ser independientes, esto suele ser así desde el principio de los tiempos por normativa, la cual ahora obliga a poner extractores en la cubierta (Código Técnico de la Edificación), se hacian por tiro natural ya que si en un bloque instalas extractores en los diferentes baños acaba pasando lo que comentas que los olores de un piso pueden acabar en otro, si se hace en la cubierta no, aunque esto antes no era obligatorio. Con respecto a la caldera, las líneas de evacuación de humos de calderas no pueden ser comunes, ya que se pueden provocar retornos y aquí el problema ya no es de olores sino intoxicación, comprueba como tienes en cubierta las salidas de shunt y caldera y envianos una foto, te podremos comentar algo más.
Re: CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 17 Mar 2011, 18:10
por felipe
Según comentan esto sucede cuando encedemos la campana extractora de la cocina, se produce la entrada de gases que qema la caldera y entran dentro del piso.
Por lo que comenta es en cada piso en particular lo que creo entender es que la salida de gases de la caldera y de la campana van a parar al mismo sitio, si no he entendido mal.
Si no me lo podéis explicar un poco mas, que no me aclaro, gracias y perdonar
Re: CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 18 Mar 2011, 14:21
por ramirezcuevascb
Aunque sea en cada piso la evacuación de humos de la caldera ha de ser independiente, desde hace mucho tiempo legalmente y por lógica.
Re: CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 18 Mar 2011, 23:42
por MAR
felipe escribió:Según comentan esto sucede cuando encedemos la campana extractora de la cocina, se produce la entrada de gases que qema la caldera y entran dentro del piso.
Por lo que comenta es en cada piso en particular lo que creo entender es que la salida de gases de la caldera y de la campana van a parar al mismo sitio, si no he entendido mal.
Si no me lo podéis explicar un poco mas, que no me aclaro, gracias y perdonar
Hola Felipe,
La primera parte de lo que comentas es lo que nos sucede, pero la parte que he señalado en negrita y rojo no es así. A ver si me se explicar mejor ....
La campana y el calentador tienen salidas al exterior independientes (desconozco si la salida del calentador es independiente para cada caldera del edificio, o se juntan en un único tubo y salen hacia arriba).
Lo que sucede es que al estar campana y calentador separados unos 2m de distancia y en el mismo habitaculo, cuando se pone la campana a "tope" ésta absorbe también parte de los gases del calentador.
Por lo que deciis debería tener un commutador que desconectara el calentador cuando uso la campana, cierto?
En este caso si un día tenemos que cocinar toda la mañana y hace un frio de xxxxxxx , tengo que cocinar con gorro y bufanda????

Re: CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 20 Mar 2011, 22:29
por felipe
Si tienen salida independiente la caldera y la campana, y se absorben los gases de una cuando enciendes la otra, debe estar comunicada, si no esde la tuya y es del piso de arriba o deabajo,es problema del sum, has probado de cuando los vecinos no tienen encendida la calefacion si tambien te pasa,( verano) son cosas que tienes que ir descartando para saber si es que estan comunicadas o es de tus vecinos entonces del sum ( constructor )
Re: CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 21 Mar 2011, 14:02
por javiercontreras
Tienes que comprar una filtro / valvula ANTIRETORNO DE HUMOS.
Precisamente, hoy he tenido que hablar con un fabricante de campanas, porque quiero conectar una campana que voy a comprar a la salida de gases del termo de gas, y me ha indicado el fabricante de la campana, que para evitar que se metan gases en la campana hay que comprar eso, FILTRO / VALVULA ANTIRETORNO DE HUMOS.
Le he preguntado que cuanto valdría y me ha dicho que poco, que sobre unos cinco euros.
Si alguien de aquí localiza ese tipo de filtro, le agradecería que le saque una foto y la ponga en el foro, ya que quiero comprar dos. He mirado por internet y no lo veo, pero el fabricate de las campanas me ha dicho que en cualquier ferreteria lo tienen.
FILTRO / VALVULA ANTIRETORNO DE HUMOS.
Saludos
Re: CALDERA TOXICA !!!!!
Publicado: 21 Mar 2011, 16:05
por felipe
En la campana cuando la pongas en marcha levantara las dos aletas que tienen y saldra el humo de la campana por la fuerza de los motores o del motor, pero ¿en la caldera te levantara las aletas solas?