Página 1 de 1
Es correcto conectar el neutro a tierra?
Publicado: 07 Abr 2017, 06:07
por edu95
Buenas noches tengo una duda,eh notado que algunos equipos que eh instalado vienen precableados y con el neutro conectado a tierra,es correcto eso? Les agradeceria su ayuda.
Re: Es correcto conectar el neutro a tierra?
Publicado: 07 Abr 2017, 15:53
por Bombilla
Hola, en instalaciones interiores neutro y tierra deben ir con conductores separados. Aunque existen sistemas en los que se pueden combinar.
Algunos equipos fabricados en otros países pueden traer esta conexión, pero se debe retirar.
Si juntas neutro y tierra en una instalación interior, aguas abajo de diferenciales, estos te saltarán.
Saludos
Re: Es correcto conectar el neutro a tierra?
Publicado: 07 Abr 2017, 19:11
por jordi1980
No es correcto. Neutro y tierra se unen en el transformador ( compañia) si los unes te salta el diferencial, el tierra que llevan los electrodomésticos está conectado a las partes metálicas o negativo del secundario en la parte de continua
Re: RE: Es correcto conectar el neutro a tierra?
Publicado: 07 Abr 2017, 19:32
por carcoma17
edu95 escribió:Buenas noches tengo una duda,eh notado que algunos equipos que eh instalado vienen precableados y con el neutro conectado a tierra,es correcto eso? Les agradeceria su ayuda.
A que equipos te refieres? , porque en grupos electrógenos grandes no es la primera vez que tengo que reforzar el neutro con la tierra y no me estrañaria que sea algún equipo parecido .
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Re: Es correcto conectar el neutro a tierra?
Publicado: 07 Abr 2017, 19:57
por edu95
Es una unidad de refrigeracion ,la tierra de los ventiadores del condensador estaban conectados a neutro.
Re: Es correcto conectar el neutro a tierra?
Publicado: 08 Abr 2017, 02:52
por Miguelmaldo
En DC no hay problema en AC no sebe conectar..
Re: Es correcto conectar el neutro a tierra?
Publicado: 08 Abr 2017, 14:15
por edu95
Muchas gracias por su colaboracion
Re: Es correcto conectar el neutro a tierra?
Publicado: 15 Nov 2017, 22:17
por miguellamas
[font=Times New Roman, serif]Refiriéndonos a un transformador de distribución que alimenta a las casas, el neutro es el punto donde las tensiones de fase toman su referencia es decir, si hablas de 13.000 Volt es referenciado al neutro, y es por donde se "devuelven" las corriente y por donde se cierra el circuito cuando se produce una tierra.
El neutro no necesariamente tiene un potencial de 0 Volt, pero al conectar el neutro a tierra sí se baja su potencial al potencial de referencia que es el del "terreno", el cual a su vez tiene su resistividad, conductividad, humedad y otras características eléctricas y físicas.
Si no se conecta esta parte del circuito eléctrico a tierra, se tiene un neutro flotante. Esto puede ocasionar que el circuito eléctrico se cargue electrostáticamente o por inducción y subir mucho su potencial respecto a tierra, lo que a su vez puede ocasionar descargas por inducción, por lo que la finalidad de la puesta a tierra es referenciar o "normalizar" el neutro a tierra y se realiza por lo general tanto en la planta de generación eléctrica, como en los sistemas de distribución interurbanos y urbanos. Cuando está normalizado, el neutro y tierra son el mismo punto de potencial.
Además de servir como "descargador" a tierra de energía electrostática, pues los transformadores de media tensión manejan tensiones de 23.000 voltios normalmente en su primario, sirve de también de protección (descarga de la tensión) cuando cae un rayo sobre una las líneas.
Además de la posible flotación de la tensión a causa de la electricidad electrostática o rayo, el neutro es el punto común respecto a las tres fases y al conectar a tierra para mantener su potencial a 0 voltios, ayuda a producir un cierto equilibrio entre las cargas de las tres fases. Porque si no tuviera el neutro a tierra, y las cargas sobre las líneas trifásicas estuviesen muy desequilibradas, las tensiones entre neutro y fase serian muy variables. Ej. una fase puede tener 200 v, otra 230 y otra 280 v. mientras que si tiene conectado su neutro a tierra, la tensión entre fase y neutro serán todas iguales, independientemente del equilibrio de carga.[/font]