Página 1 de 2

Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 14:58
por danimf88
Buenas a todos, trabajo en una planta en Peru, tenemos 3 transformadores de 1500KVA 22.9KV tienen un sistema de proteccion con un rele de ausencia de fase de Schneider y un rele de sobrintensidades, pregunto, este tipo de proteccion es sficiente contra una descarga de un rayo en las lineas de 22.9? que proteccion deberia de tener? que riesgo hay para las personas?
En estos dias estamos teniendo unas tormentas electricas que no son nada comunes aqui, y las instalaciones aqui no estan preparadas.
Muchas gracias de antemano y agradeceria me esplicaran todo como si fuera un neofito total, solo tengo un modulo de grado medio en equipos e instalaciones electrotecnicas y toda mi vida e trabajado haciendo instalaciones singulares de baja tension, asi que no tengo ni ide de rayos ni de media tension.

Re: Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 15:05
por ASTUR
Hola,

Ninguna de las prtecciones que mencionas son para sobretendiones transitorias. Para ello tendrías que instalar autovalvulas, tanto en la parte de MT como en BT.

Un saludo.

Re: Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 15:41
por otromas
Hola danimf88.
Esto es lo que dice el compañero.
HTB1uUfwGVXXXXcZXVXXq6xXFXXXa[1].jpg

Pero eso depende de la legislación del país, criterio de explotación de la empresa distribuidora, etc...
Suerte

Re: Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 17:18
por danimf88
En la parte de media tension seria antes del equipo de media? y en la parte de baja tension seria a la salida de baja del transformado?
Muchas gracias

Re: Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 18:31
por Hefner
Hola:
Sería interesante que pusieras una foto de la columna de MT y otra del propio trafo, ya que es factible que en lugar de
tener autovalvulas tenga espinterómetros, que para eso de los rayos es barato y funciona de cine...

Un saludo

Re: Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 20:20
por danimf88
Disculpa pero estoy intentando adjuntar las fotos y no soy capaz
He buscado en internet sobre ese equipo que dices y me parece muy complicado, tendria q diseñarlo y no tengo ni idea, lo mejor seria una solucion hecha, tambien e buscado sobre las autovalvulas de baja tension y nada

Re: Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 20:26
por Hefner
Tienes que abrir el editor completo, luego sale la pestaña de adjuntos y debajo de ella añadir archivos: buscas en archivo en tu ordenador y das a enviar

Re: Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 20:36
por Hefner
Esto es un espinterometro

Re: Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 20:44
por danimf88
No se pero no me sale como adjuntarlo, cuando le doy a adjuntar imagen me dice URL
Ese dibujo que me has mandado, tan simple hacerlo asi?
Disculpa mi ignoracia

Re: Descargas atmosfericas

Publicado: 09 Mar 2017, 21:13
por Admin
danimf88 escribió:
No se pero no me sale como adjuntarlo, cuando le doy a adjuntar imagen me dice URL
Ese dibujo que me has mandado, tan simple hacerlo asi?
Disculpa mi ignoracia


Puedes adjuntar el archivo o publicar la imagen a través de un enlace.