Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Alternativa amperímetro Schneider 15209

24 Nov 2016, 10:29

Buenos días:

Históricamente venimos utilizando este amperímetro para medir de manera individualizada los circuitos de algunos CPD. El resultado no es bueno, pues ahora mismo en un único CPD tenemos ocho de ellos estropeados (display apagado o segmentos apagados). Los circuitos son de 16A, y estamos realizando la medida de manera indirecta con transformadores 50/5A, ¿conocéis alguna alternativa de otra marca solvente? Los prefiero de medida indirecta.

http://www.schneider-electric.es/es/pro ... _id%3DZ002

Gracias. ;)


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Alternativa amperímetro Schneider 15209

24 Nov 2016, 13:41

Históricamente venimos utilizando este amperímetro para medir de manera individualizada los circuitos de algunos CPD. El resultado no es bueno, pues ahora mismo en un único CPD tenemos ocho de ellos estropeados (display apagado o segmentos apagados). Los circuitos son de 16A, y estamos realizando la medida de manera indirecta con transformadores 50/5A, ¿conocéis alguna alternativa de otra marca solvente? Los prefiero de medida indirecta.


Supongo que habrás consultado con Schneider el problema: si les aprietas las clavijas te los cambiaran en garantía
aunque no lo estén. No obstante si quieres cambiar de fabricante Puedes probar con este: Circutor es una empresa fiable

http://circutor.es/docs/FT_M2_DM45_SP.pdf

Un saludo


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Alternativa amperímetro Schneider 15209

24 Nov 2016, 14:17

Hefner escribió:
Históricamente venimos utilizando este amperímetro para medir de manera individualizada los circuitos de algunos CPD. El resultado no es bueno, pues ahora mismo en un único CPD tenemos ocho de ellos estropeados (display apagado o segmentos apagados). Los circuitos son de 16A, y estamos realizando la medida de manera indirecta con transformadores 50/5A, ¿conocéis alguna alternativa de otra marca solvente? Los prefiero de medida indirecta.


Supongo que habrás consultado con Schneider el problema: si les aprietas las clavijas te los cambiaran en garantía
aunque no lo estén. No obstante si quieres cambiar de fabricante Puedes probar con este: Circutor es una empresa fiable

http://circutor.es/docs/FT_M2_DM45_SP.pdf

Un saludo


Gracias Hefner. El consejo sobre Schneider me lo aplicaré en otra circunstancia, porque se va a aprovechar un corte de red inminente en ese CPD para sustituir los amperímetros y voy a ver si dejo cerrado entre hoy y mañana este tema. ;)


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Alternativa amperímetro Schneider 15209

24 Nov 2016, 17:41

Gracias Hefner. El consejo sobre Schneider me lo aplicaré en otra circunstancia, porque se va a aprovechar un corte de red inminente en ese CPD para sustituir los amperímetros y voy a ver si dejo cerrado entre hoy y mañana este tema


Si tienes ocasión desmonta un aparato de esos: lo mas probable es que tenga secos los condensadores electrolíticos...

Un saludo