ADOLFO
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 13
Registrado: 16 Nov 2016, 19:42
Ubicación: Almería

Cuadro general

16 Nov 2016, 19:50

Tengo un cuadro de Alumbrado con un general Tetrapolar de 25 A y tres salidas de tres tetrapolares de 10A , 10A, y 16A
Resulta que tengo averia en la salida de 16A pero me salta tambien el general de 25 A
dejandome sin alimentacion todo ¿ a que es debido?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Cuadro general

16 Nov 2016, 20:00

Podría ser un cortocircuito.
Saludos


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Cuadro general

16 Nov 2016, 20:01

Hola.
Eso se llama selectividad y filiación ,al elegir los magnetos no se tubo en cuenta eso.
Pero no te asombres , que yo he visto cosas peores que más vale no nombrar.
También decir que debes medir las cargas , el sumatorio de todas las salidas y todo eso. Normalmente eso ocurre con el corto retardo de los magnetos, la parte magnética ,pero sin más datos...
Suerte


 
Kvar
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 147
Registrado: 22 Mar 2015, 20:43
Ubicación: Sevilla

Re: Cuadro general

16 Nov 2016, 21:20

Supongo que cuando dice "general" se refiere a un magnetotérmico (algunos llaman asi a los IDs...no me pregunten porque), si es así cambiar la curva de disparo de dicho IGA por una más lenta pordria ser la solución, aunque tambien tendria que tener en cuenta otros factores tales como la suma de las potencias reales de los demás circuitos que cuelgan de ese IGA o incluso la intensidad de cortocircuito del circuito que da problemas.
En cualquier caso, como siempre digo, si no lo tiene demasiado claro pongase en manos de un buen profesional.

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Cuadro general

16 Nov 2016, 22:57

Kvar escribió:
Supongo que cuando dice "general" se refiere a un magnetotérmico (algunos llaman asi a los IDs...no me pregunten porque), si es así cambiar la curva de disparo de dicho IGA por una más lenta pordria ser la solución, aunque tambien tendria que tener en cuenta otros factores tales como la suma de las potencias reales de los demás circuitos que cuelgan de ese IGA o incluso la intensidad de cortocircuito del circuito que da problemas.
En cualquier caso, como siempre digo, si no lo tiene demasiado claro pongase en manos de un buen profesional.

Un saludo.


Si es un cortocircuito suelen saltar los dos a no ser que estés muy lejos del transformador. Si tienes un 16A curva C aguas abajo de un 25A curva C debería saltar casi siempre únicamente el de 16A por debajo de 200A, y si el de 25A es de curva D por debajo de 300A (protecciones Schneider). Por encima de esas cifras seguramente saltarían los dos.

Saludos.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


 
Kvar
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 147
Registrado: 22 Mar 2015, 20:43
Ubicación: Sevilla

Re: Cuadro general

16 Nov 2016, 23:46

kyleXY escribió:

Si es un cortocircuito suelen saltar los dos a no ser que estés muy lejos del transformador. Si tienes un 16A curva C aguas abajo de un 25A curva C debería saltar casi siempre únicamente el de 16A por debajo de 200A, y si el de 25A es de curva D por debajo de 300A (protecciones Schneider). Por encima de esas cifras seguramente saltarían los dos.

Saludos.


Siempre presuponiendo que se trata de un corto, si el consumo de los demás circuitos es considerable, es más que probable que también salte el 25 Amp si las curvas son las mismas.
Ya apunté tener en cuenta la corriente de cortocircuito.
Y todo esto contando (como dije antes) que no se trate de un ID de 25 Amp (que me da que es así) con lo que todo lo que estamos hablando no sirve pá ná.

Un saludo.