kyleXY escribió:
Si es un cortocircuito suelen saltar los dos a no ser que estés muy lejos del transformador. Si tienes un 16A curva C aguas abajo de un 25A curva C debería saltar casi siempre únicamente el de 16A por debajo de 200A, y si el de 25A es de curva D por debajo de 300A (protecciones Schneider). Por encima de esas cifras seguramente saltarían los dos.
Saludos.
Siempre presuponiendo que se trata de un corto, si el consumo de los demás circuitos es considerable, es más que probable que también salte el 25 Amp si las curvas son las mismas.
Ya apunté tener en cuenta la corriente de cortocircuito.
Y todo esto contando (como dije antes) que no se trate de un ID de 25 Amp (que me da que es así) con lo que todo lo que estamos hablando no sirve pá ná.
Un saludo.