Gvillega
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 06 Oct 2016, 21:36
Ubicación: Otra

Ayuda con Caída de Tensión

06 Oct 2016, 21:40

Estimados,
favor su ayuda, tengo una gran duda, tengo que alimentar 220v con lineas de 270 m y 180m respectivamente, en cada una de ellas hare empalmes de 25 y 30 metros a 8 postes, tengo temor de que se caiga la tensión, es corriente alterna a 220V, consumiremos 30 A y voy a utilizar cable RV-K 2x1.5mm2, ¿Tendré algun problema?.

Saludos


 
Kvar
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 147
Registrado: 22 Mar 2015, 20:43
Ubicación: Sevilla

Re: Ayuda con Caída de Tensión

06 Oct 2016, 23:25

Estará de coña supongo...con linea de 1,5mm2 no tendra algun problema...los tendrá todos.

Asi a ojo con esa cantidad de metros y 30 Amp...al menos 25mm2 para la de 270 y 16mm2 para la de 180

Como siempre digo, si no lo tiene claro (como es el caso) pongase en manos de un buen electricista.


 
ASUS
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 261
Registrado: 23 Sep 2015, 17:20
Ubicación: Otra

Re: Ayuda con Caída de Tensión

07 Oct 2016, 06:31

Gvillega escribió:
Estimados,
favor su ayuda, tengo una gran duda, tengo que alimentar 220v con lineas de 270 m y 180m respectivamente, en cada una de ellas hare empalmes de 25 y 30 metros a 8 postes, tengo temor de que se caiga la tensión, es corriente alterna a 220V, consumiremos 30 A y voy a utilizar cable RV-K 2x1.5mm2, ¿Tendré algun problema?.

Saludos
.


:lol: :lol: :lol:

Imagen


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Ayuda con Caída de Tensión

07 Oct 2016, 14:51

Con 1,5mm² tendrás toda clase de problemas como ya te han dicho, deberás utilizar cable bastante más gordo...
Saludos