Hefner, ojala el coche de Alonso
fuese igual de rápido que tú respuesta.
Básicamente sería para comprobar de manera fehaciente interruptores de caja moldeada hasta calibres de 400A. Por eso pido opinión, recomendación o consejo de compañeros que hayan usado estos comprobadores y me pudiesen dar un punto de vista extra sobre relación calidad/precio de este tipo de aparatos. Nada más y nada menos.
Además, tengo un amigo que fundamentalmente se dedica a instalaciones en viviendas que antes comprobaba los diferenciales de las mismas con el botón de test y bajando/subiendo la palanca para comprobar al tacto si el muelle no había perdido sus cualidades. Después de persuadirle de que un comprobador de diferenciales era una buena opción y el gasto no era ni mucho menos excesivo, ha visto la luz y ya puede decirle al cliente de turno con fundamento si necesita cambiar o no el diferencial de la casa. Parece que se ha animado y me ha pedido opinión sobre comprobadores de PIAs para vivienda. La verdad que no he sabido ayudarle, no quiero ni debo recomendarle nada que yo no haya usado o tenga buenas referencias. De ahí la razón por la que también pido consejo u opiniones sobre este asunto.
Te cuento:
Lo de comprobar automáticos de vivienda nunca lo he hecho, ya que yo no me dedico a ese campo. A nivel industrial tampoco se
suelen comprobar el disparo de los automáticos parciales,
pero si el general del cuadro. Como te digo para los interruptores de caja
moldeada hay una maleta específica de cada fabricante, y también existen los comprobadores de relés de corriente directa. Particularmente,
de este tipo, yo trabajé con el de AEG (que es el que tengo como antigualla) con uno de BBC (Brown Bovery) y con el de Circutor. Con este
mas que nada para la comprobación de relés de AT
Ahora bien, un interruptor de caja moldeada de 400 A, no es factible de comprobar de forma directa...al menos en toda su capacidad. Para
hacer las comprobaciones te debes guiar por las curvas y, como comprenderás, para meter 10 In haría falta un aparato de 3 pares de cojones
Además los fabricantes "no se quieren mojar" en este tipo de pruebas directas: te lo digo porque yo trabajé en un laboratorio donde teníamos
un generador para 10.000 A y cuando un cliente nos pidió hacer una prueba el fabricante del interruptor se desmarcó de ello
Con mi transformador se pueden probar automáticos en baja escala sin mayor problema, pues una de sus salidas es de 10 A. Te dije anteriormente
que automáticos de vivienda nunca he probado, pero relés térmicos un montón, ya que a estos no les hay que hacer la prueba de cortocircuito
También, en mi época cuando "andaba por el mundo", utilicé
transformadores de dispersión para hacer estas pruebas, que aunque suene
bonito es simplemente un grupo de soldadura: eso y un cronómetro manual
En cuanto a las pruebas de los interruptores diferenciales decirte que aparatos de comprobación haberlos haylos y HAYLOS: aquel que no controle
el tiempo de disparo como que no sirve de gran cosa...
Un saludo