Enclavamiento motores

Publicado: 15 Sep 2013, 13:56
por AndresM
Buenos días. Acabo de registrarme en el foro a ver si podéis echarme una mano. Estoy realizando mi PFC automatizando un proceso secuencial usando el autómata S7-200. Me gustaría hacer que cuando el relé de protección de un motor salte, los motores situados antes también se paren ya que el siguiente paso en el proceso ya no ocurrirá. Necesito hacerlo usando los contactos auxiliares NC y NA del relé, de manera física. En principio podría hacerlo programada dentro del autómata pero se me complicarían los GRAFCET así que quería saber si se puede hacer de esta manera.
Muchas gracias y un saludo

Re: Enclavamiento motores

Publicado: 16 Sep 2013, 09:09
por efect2000
no entiendo bien la pregunta, pero si dispones de contactores con contactos auxiliares, conectas de forma que los motores solo funciones si los contactos auxiliares estan cerrados, y si uno se abre, corte la tension de todas las bobinas de los demas contactores......
para poner en marxa, un puente externo temporizado

Re: Enclavamiento motores

Publicado: 17 Sep 2013, 00:16
por servastec
de acuerdo con lo que he entendido, lo que quieres es utilizar lógica cableada en conexión de lógica digital, podrá utilizar las conexiones pero siempre hay que considerar que será necesario poner una línea a más, que necesitas sacar la alimentación de los contactos para obtener las entradas, ya que las mismas no trabaja en 220V alterna.
Tendra un gasto adicional en cableado, lo que podrá hacer es configurar por lenguaje de contactos KOP antes de pensar en Grafcet.

Espero haberle ayudado en algo

http://www.servastec.es