09 May 2013, 23:53
Hola.. se que es un poco tarde para responder a este tema y supongo fue solucionado, pero es a fin de q si alguien necesita solucion ahora o en el futuro la respuesta este en la red.
1- En cuanto a la opcion PC<> Card o PC<>Logo o similar:
Esta opcion NO aparece en el menu de LOGO! ni va a aparecer navegando con las teclas de funcion del LOGO!, solo estan las opciones:
(simbolo) > CARD
CARD < (simbolo)
Al menos en los dispositivos 0BA5 y 0BA6 que son los que utilizo
Esto se debe a que la opcion PC<> Logo no es necesaria para la carga del programa.
La carga del programa desde la PC al LOGO! o del LOGO! a la PC es automatica y se inicia sin confirmacion del usuario desde el LOGO! solamente con hacer click en uno de los iconos de la barra de menu del LOGO Soft Comfort.. (los iconos son como un chip con una flecha roja encima y el otro tiene una flecha azul). Las funciones son: (Flecha roja: PC->LOGO o Ctrl +D ..... Flecha Azul: LOGO->PC o Ctrl +U)
2. Como cargar el programa sin avisos de ERRORES.
Es comun que al transferir de la PC al LOGO! aparezca un aviso de error como el siguiente:
Transferencia PC-->LOGO! Finalizada con errores
Detalles en la ventana de informacion
Si esto aparece es bueno, xq significa que el cable, el driver, la comunicacion entre la pc y el LOGO! funciona correctamente.
El error es de programacion, o sea, el error esta en el diseño de programa y se produce cuando dentro del programa existe alguna funcion que contiene una salida y esta no esta conectada a ninguna otra funcion.
Como dice la advertencia de error "Detalles en la ventana de informacion", si usted lee esta ventana se encontrara con una leyenda que puede ser como la de la siguiente explicacion (cometi un error de prog a proposito para que sirva de ejemplo):
En un programa que funciona correctamente he incluido una nueva funcion que es un "Retardo a la conexion", la cual el LOGO Soft Comfort identifico como "B069".
La entrada TRG fue conectada a una entrada i4 para que la funcion Retardo a la conexion este funcional.
El error es No conectar la salida de esta funcion "Retardo a la conexion" a ningun lado, o sea dejarla libre.
Al intentar cargar el programa desde la PC al LOGO!, el mensaje de error "Transferencia PC-->LOGO! Finalizada con errores
Detalles en la ventana de informacion" aparecera. Y en la parte inferior de la ventana de informacion aparecera el siguiente detalle:
*** PC --> LOGO!
Bloques sin conexión con una salida:
B069 [Retardo a la conexión]
Transferencia PC --> LOGO! finalizada con errores
Como ven especifica que el bloque B069 no tiene su salida conectada a ningun lugar.
Al borrar este bloque o conectar su salida a otro bloque, la falla de carga desaparece y el programa se carga normalmente.
Esto es muy comun al hacer el programa, cuando ya tenemos definidas en papel y lapicera las entradas y las salidas, lo primero que hacemos es colocarlas a todas en la ventana de diseño de programa para ir utilizandolas y antes de terminar el programa hacemos pruebas sobre el LOGO!
Como se ve a continuacion, agregue una entrada la cual no conecte (i20)
*** PC --> LOGO!
Bloques sin conexión con una salida:
B069 [Retardo a la conexión]
I20 [Entrada]
Transferencia PC --> LOGO! finalizada con errores.
Cuando tengan este error, y si quieren ir probando y no borrar bloques pueden utilizar el bloque "Conector Abierto" que es una X en el menu "constantes/conectores" y colocarlo a la salida de los bloques que todavia no van utilizando.
Espero les sirva.. Un Abrazo desde Argentina