Página 1 de 3
Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 06 Abr 2014, 11:58
por jontb18
Hola.
Quisiera montar una lampara ELC de 24V/250W con un transformador de 220V a 24V de 6 amperios. Haciendo el cálculo el transformador no podría abastecer toda la potencia que le pide la bombilla.
Mi duda es, el transformador se terminaría quemando, o de lo contrario, el transformador limitaría la corriente que le atraviesa y simplemente luciría menos la bombilla.
Se trata de una reparación de un foco de discoteca y no encuentro un transformador de mayor potencia por ningun sitio.
Un Saludo.
Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 06 Abr 2014, 12:45
por Hefner
Mi duda es, el transformador se terminaría quemando, o de lo contrario, el transformador limitaría la corriente que le atraviesa y simplemente luciría menos la bombilla.
La lámpara lucirá menos, ya que el transformador no entregará la corriente que da su potencia, sino la resultante de la resistencia
a la que está conectada (bombilla, en este caso)
Se trata de una reparación de un foco de discoteca y no encuentro un transformador de mayor potencia por ningun sitio.
Si no encuentras transformador es porque no lo estás buscando en el sitio adecuado. Vete a cualquier tienda de suministros eléctricos
industriales y lo encontrarás hasta de 2500 VA, ya que esa tensión de salida es la mas usual en la concepción de automatismos industriales
http://www.polylux.com/familia/transfor ... capsuladosUn saludo
Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 06 Abr 2014, 16:45
por muyperezoso
quemarías el trafo en cuestión de horas, para piscinas, se usa trafos de 600va, puedes configurar la tensión de salida entre 12 y 24. cambiando unas pletinas. no será barato pero es mucho mas robusto que un trafo normal, tiene control de consumo por saturación del nucleo y protección térmica interna.
Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 06 Abr 2014, 20:49
por Hefner
quemarías el trafo en cuestión de horas
Pudiera ser, pero habría que echar números, ya que no se trata de un cortocircuito. Se va a producir una caída de tensión "importante"
la cual va a afectar a la resistencia del filamento, al no ser esta lineal debido a la temperatura...
Lo pospongo para un día de lluvia
Un saludo
Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 06 Abr 2014, 21:56
por muyperezoso
Hefner escribió:quemarías el trafo en cuestión de horas
Pudiera ser, pero habría que echar números, ya que no se trata de un cortocircuito. Se va a producir una caída de tensión "importante"
la cual va a afectar a la resistencia del filamento, al no ser esta lineal debido a la temperatura...
Lo pospongo para un día de lluvia
Un saludo
echamos números, la lámpara requiere 250w/24v=aprox.10.5A, el trafo entrega 6A. conectando el invento la tensión del secundario bajaría a aprox. a 13v, el resto quedaría en el secundario del trafo que se quedaría disipando 24v-13v=11v => 11v*6a=66W. el bobinado del secundario disipando 66w cuanto aguantaría? quizá exageré diciendo horas, no creo que pase de 30 minutos.
Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 06 Abr 2014, 22:36
por jorge1986
eso no aguantara, solucion un trafo de laa potencia que necesitas o si no encuentras pones dos trafos en paralelo
Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 07 Abr 2014, 08:30
por Hefner
echamos números, la lámpara requiere 250w/24v=aprox.10.5A, el trafo entrega 6A. conectando el invento la tensión del secundario bajaría a aprox. a 13v, el resto quedaría en el secundario del trafo que se quedaría disipando 24v-13v=11v => 11v*6a=66W. el bobinado del secundario disipando 66w cuanto aguantaría? quizá exageré diciendo horas, no creo que pase de 30 minutos.
No es tan sencillo como eso: La resistencia de la bombilla va en función de la temperatura de su filamento y si baja la tensión esta varía enormemente
(relación 10/1 aproximadamente). De ahí que haya que echar bastante mas números que esos...
Un saludo
Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 07 Abr 2014, 08:35
por Hefner
eso no aguantara, solucion un trafo de laa potencia que necesitas o si no encuentras pones dos trafos en paralelo
Pudiera ser, siempre que fueran del mismo fabricante, serie, potencia y prestando especial cuidado con las conexiones homopolares. De
no ser así uno de los trafos acabaría quemando...
Un saludo
Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 07 Abr 2014, 09:57
por Litrizgz
Hefner escribió:prestando especial cuidado con las conexiones homopolares.
¿Qué es una conexión homopolar? ¿Te refieres a cuando los conectas en los mismos bornes?
Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla
Publicado: 07 Abr 2014, 17:39
por Hefner
¿Qué es una conexión homopolar? ¿Te refieres a cuando los conectas en los mismos bornes?
Exacto: Y para darse cuenta de la importancia de esto sólo tienes que dibujar los 2 trafos con el sentido
del bobinado opuesto y ya deduces que pasaría al conectarlos en paralelo
Existe un método industrial para conocer la conexiones homopolares, sobre todo en circuitos que tienen una
trascendencia básica en la medida y protección, como pueden ser los trafos TI /TT en AT/MT. No hace falta
un aparato específico, sino que con una simple pila "de petaca" y un voltímetro ya se localizan...
Un saludo