Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

06 Abr 2014, 11:58

Hola.

Quisiera montar una lampara ELC de 24V/250W con un transformador de 220V a 24V de 6 amperios. Haciendo el cálculo el transformador no podría abastecer toda la potencia que le pide la bombilla.

Mi duda es, el transformador se terminaría quemando, o de lo contrario, el transformador limitaría la corriente que le atraviesa y simplemente luciría menos la bombilla.

Se trata de una reparación de un foco de discoteca y no encuentro un transformador de mayor potencia por ningun sitio.

Un Saludo.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

06 Abr 2014, 12:45

Mi duda es, el transformador se terminaría quemando, o de lo contrario, el transformador limitaría la corriente que le atraviesa y simplemente luciría menos la bombilla.


La lámpara lucirá menos, ya que el transformador no entregará la corriente que da su potencia, sino la resultante de la resistencia
a la que está conectada (bombilla, en este caso)

Se trata de una reparación de un foco de discoteca y no encuentro un transformador de mayor potencia por ningun sitio.


Si no encuentras transformador es porque no lo estás buscando en el sitio adecuado. Vete a cualquier tienda de suministros eléctricos
industriales y lo encontrarás hasta de 2500 VA, ya que esa tensión de salida es la mas usual en la concepción de automatismos industriales

http://www.polylux.com/familia/transfor ... capsulados

Un saludo


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

06 Abr 2014, 16:45

quemarías el trafo en cuestión de horas, para piscinas, se usa trafos de 600va, puedes configurar la tensión de salida entre 12 y 24. cambiando unas pletinas. no será barato pero es mucho mas robusto que un trafo normal, tiene control de consumo por saturación del nucleo y protección térmica interna.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

06 Abr 2014, 20:49

quemarías el trafo en cuestión de horas


Pudiera ser, pero habría que echar números, ya que no se trata de un cortocircuito. Se va a producir una caída de tensión "importante"
la cual va a afectar a la resistencia del filamento, al no ser esta lineal debido a la temperatura...

Lo pospongo para un día de lluvia

Un saludo


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

06 Abr 2014, 21:56

Hefner escribió:
quemarías el trafo en cuestión de horas


Pudiera ser, pero habría que echar números, ya que no se trata de un cortocircuito. Se va a producir una caída de tensión "importante"
la cual va a afectar a la resistencia del filamento, al no ser esta lineal debido a la temperatura...

Lo pospongo para un día de lluvia

Un saludo


echamos números, la lámpara requiere 250w/24v=aprox.10.5A, el trafo entrega 6A. conectando el invento la tensión del secundario bajaría a aprox. a 13v, el resto quedaría en el secundario del trafo que se quedaría disipando 24v-13v=11v => 11v*6a=66W. el bobinado del secundario disipando 66w cuanto aguantaría? quizá exageré diciendo horas, no creo que pase de 30 minutos.


 
jorge1986
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 58
Registrado: 21 Feb 2014, 08:41
Ubicación: Valencia

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

06 Abr 2014, 22:36

eso no aguantara, solucion un trafo de laa potencia que necesitas o si no encuentras pones dos trafos en paralelo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

07 Abr 2014, 08:30

echamos números, la lámpara requiere 250w/24v=aprox.10.5A, el trafo entrega 6A. conectando el invento la tensión del secundario bajaría a aprox. a 13v, el resto quedaría en el secundario del trafo que se quedaría disipando 24v-13v=11v => 11v*6a=66W. el bobinado del secundario disipando 66w cuanto aguantaría? quizá exageré diciendo horas, no creo que pase de 30 minutos.



No es tan sencillo como eso: La resistencia de la bombilla va en función de la temperatura de su filamento y si baja la tensión esta varía enormemente
(relación 10/1 aproximadamente). De ahí que haya que echar bastante mas números que esos...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

07 Abr 2014, 08:35

eso no aguantara, solucion un trafo de laa potencia que necesitas o si no encuentras pones dos trafos en paralelo


Pudiera ser, siempre que fueran del mismo fabricante, serie, potencia y prestando especial cuidado con las conexiones homopolares. De
no ser así uno de los trafos acabaría quemando...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

07 Abr 2014, 09:57

Hefner escribió:
prestando especial cuidado con las conexiones homopolares.


¿Qué es una conexión homopolar? ¿Te refieres a cuando los conectas en los mismos bornes?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

07 Abr 2014, 17:39

¿Qué es una conexión homopolar? ¿Te refieres a cuando los conectas en los mismos bornes?


Exacto: Y para darse cuenta de la importancia de esto sólo tienes que dibujar los 2 trafos con el sentido
del bobinado opuesto y ya deduces que pasaría al conectarlos en paralelo

Existe un método industrial para conocer la conexiones homopolares, sobre todo en circuitos que tienen una
trascendencia básica en la medida y protección, como pueden ser los trafos TI /TT en AT/MT. No hace falta
un aparato específico, sino que con una simple pila "de petaca" y un voltímetro ya se localizan...

Un saludo