Página 1 de 1

20 Halogenas de 12v 10w en serie conectactas a 240V AC

Publicado: 04 Sep 2013, 15:15
por Antesprod
Hola a todos

me estoy haciendo una lampara, con 20 bombillas halogenas bi-pin tipo G4 de 10w y la duda que se me presenta es,
¿porque no poner en serie las 20 bombillas (12v*20=240V - 200W) y conectarles directamente a la Red?, en lugar de comprar un transformador de 12v 200w y conectarlas todas en paralelo. Solo el transformador toroidal para que no sea muy grande me costaría 50€.

No me importa tener el problema de que cuando se funda una dejara de funcionar.... ya buscare la que se ha fundido para sustituirla.

Que opináis, ¿debería funcionar de la misma forma, no, dar la misma luz y eso?
pero me mosquea que las lamparas que venden usen siempre transformador.
¿Como lo haríais vosotros?

Gracias, saludos

Re: 20 Halogenas de 12v 10w en serie conectactas a 240V AC

Publicado: 14 Sep 2013, 23:07
por jaime
Hola.
Tu mismo has dicho el problema que tendrás con las bombillas. Yo no te aconsejo en serie, muchas veces rizamos el rizo, nos complicamos sin necesidad. Por que no se comercializan en serie¿ Por algo será.
El casquillo g9 si que esta en 230v. La bi pin no lo se. Dependiendo del espacio para el trafos tienes la opción de poner grupos de menos luces o hacer 2 encendidos.
Saludos

Re: 20 Halogenas de 12v 10w en serie conectactas a 240V AC

Publicado: 17 Sep 2013, 00:48
por D4V1D
Técnicamente es viable, pero tendrás ese problema, que cuando se funda una tendrás que buscarla entre las 20, con suerte se te quede negra la fundida.

Cablea el circuito con el mismo tipo de cable que para instalaciones (750 V)

Saludos