Leo351 escribió:Los cortos a final de línea siempre son más bajos que a principio de línea. Además, para calcular la intensidad de cortocircuito debes incluir la impedancia, no sólo del tramo que mencionas, sino desde el punto de generación, transformador.
Entiendo que hay que tener en cuenta la impedancia total de la linea desde el transformador.
Calculando me da un valor de Icc en el cuadro de alumbrado de 5.7kA máx (corto trifásico) y de 2.7kA mínimo (corto F-N).
Ahora bien, mi problema se da en el final de la linea de alumbrado donde acabo con Icc mínimas muy bajas.
Leo351 escribió:Si tu tienes protegida el principio de línea con aparamenta pdc de 20 kA, normalmente 12-15 kA es lo habitual en origen, en sector residencial y viviendas (pero es algo que corresponde a tu distribuidora), en tu cuadro de protección y mando, supongo que ubicado en el inicio de tu kilómetro, con aparamenta de 6 kA es suficiente. Esto sin conocer la impedancia total y qué sección vas a utilizar. Esas pequeñas intensidades que hablas no son cortos y tu protección térmica las va a cortar, como cuando se dá una sobrecarga.
Hombre por muy pequeñas que sean las intensidades son cortocircuítos. Entiendo que quieres decir que la parte de protección térmica del IA, la cabará detectara como una sobrecarga y la cortará.
Ahora bien, en la ITC-22 dice "Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles".
¿Entonces este corto, por muy pequeño que sea, no debe de cesarse inmediatamente?
O por otro lado se considera que si sobrepasa la intensidad de desconexión (1,45 In) interrumpirá el paso en t<1h. Pero aquí tendremos que comprobar el tiempo que aguanta el cable ese cortocircuito mínimo...
De todas maneras, lo de disponer de una sección que se va reduciendo, y disponer de protecciones cada vez con menor intenisdad nominal, ¿Es algo que no se suele hacer? ¿no puedo disponer un cuadro intermedio (en el punto que a mi me interese) y ahí proteger el resto de la línea con otro IA?