Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

29 May 2023, 11:21

O una cosa u otra. Si se diera el caso de intensidades bajas y que el magnetotérmico no las detectara, ten por seguro que el diferencial disparará.


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

29 May 2023, 12:06

Leo351 escribió:
O una cosa u otra. Si se diera el caso de intensidades bajas y que el magnetotérmico no las detectara, ten por seguro que el diferencial disparará.


El diferencial por un corto?????
Y ni hasta un corto con tierra, ahí si probablemente saltará, pero los térmicos entre otras funciones también protegen a los diferenciales. No hay que hacer inventos, el diferencial no protege contra cortos, y a lo sumo solo con tierra, y tampoco sería correcto utilizarlo con ese fin.....


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

29 May 2023, 12:52

JBS escribió:
coito circuito escribió:
Hola

No voy a entrar al trapo porque ese campo no lo trabajo, pero te voy a dar mi opinión: En todos los alumbrados que he visto nunca se dio el caso de ser una tirada tan larga. Eso sí, recuerdo uno que hice en una nave (100 m de largo x 26 de ancho y 26 luminarias SAP 400 W) donde puse 3 escalonamientos de sección La protección en cabecera sí contemplaba el corto al final de la línea (tengo media idea de que lo hice con el programa KUBS y el cálculo de los proyectores con el programa de INDALUX)

O sea que "escalonar secciones" se hace

Ahora vamos por el segundo punto; poner protecciones intermedias: Imagínate el caso de que, en lugar de ser la calle de 1 Km fuera el paseo la Castellana, que tiene 6 Km... Tú mismo con la respuesta

Es más hasta podría contemplar otro supuesto: poner fusibles dentro del báculo en cada tramo donde disminuyo la sección. De cara a mantenimiento: chapó

Pero, como apunto, ese no es mi campo...

Saludos

EmilioCarrasco escribió:
Hola a todos.

Creo que todo parte de no tener claro cual es el concepto de protección eléctrica. Y me explico.

Si tienes una corriente de cortocircuito de 27 A y tienes un conductor que soporta mucho más de esos 27 A (6 mm² mínimo para instalaciones de alumbrado). ¿De qué diablos lo quieres proteger?

Asunto resuelto.
Un saludo. Emilio Carrasco


Buenos días,
Primero de todo gracias a todos los que han ido contestando, siempre se aprende algo de cada respuesta o se obtiene otro punto de vista.
En principio, voy a disponer cambios de secciones con protecciones intermedias.
Como ya he dicho anteriormente, mi experiencia en diseño es prácticamente nula, y por eso estoy viendo cómo resolver estas cuestiones con la inestimable aportación de vuestra ayuda.

Volviendo al tema principal, entiendo lo que quieres decir Emilio, la línea soportaría indefinidamente este cortocircuito sin problema. Ahora bien, habrá que disponer de sistemas de seguridad que puedan detectar esta circunstancia y eliminarla.

Como he dicho anteriormente, yo tengo un consumo muy bajo, son potencias bajas en una línea tremendamente larga. Debido a esto me es encesario disponer de secciones que van disminuyendo para cumplir con la caída de tensión pero además y como ya he mencionado anteriormente, el cortocircuito al final de línea es muy bajo.

A pesar de que mi línea en el punto final es de 6mm como tu bien dices y resiste de sobra esos 27 A, tendré que disponer la manera de que en caso de que se produzca esta avería sea detectada.

Como ha mencionado coito circuito, la única manera que veo es disponer de protecciones intermedias en los cambios de sección e ir bajando el calibre de cada una hasta el último cambio de sección. Asegurándome de detectar estos cortos en todo el recorrido (tanto donde ponen en peligro la integridad del cable y donde no la ponen).

Lo que si que tengo dudas es si disponer de armarios o como valorarlo, por que en caso de querer proteger en los propios báculos, no veo factible disponer de dos cajas de conexión para incluir fusibles tanto en la derivación a ala luminaria como el cambio de sección de la línea.

De nuevo muchas gracias a todos y se agradecen todos los comentarios.


Hola

Como digo no estoy muy puesto en esas mariconadas pero creo que en el báculo se puede hacer: mira el video de esta página, donde tienes cofreds con 4 fusibles
https://www.claved.es/claved-cofreds/co ... scripcion/

Saludos


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

29 May 2023, 13:01

Screenshot_20230529-111436_Chrome.jpg


Chaval, pero tú de dónde eres y en qué has trabajado?


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

29 May 2023, 13:07

Elektro escribió:
Leo351 escribió:
O una cosa u otra. Si se diera el caso de intensidades bajas y que el magnetotérmico no las detectara, ten por seguro que el diferencial disparará.


El diferencial por un corto?????
Y ni hasta un corto con tierra, ahí si probablemente saltará, pero los térmicos entre otras funciones también protegen a los diferenciales. No hay que hacer inventos, el diferencial no protege contra cortos, y a lo sumo solo con tierra, y tampoco sería correcto utilizarlo con ese fin.....


En una fábrica en la que trabajé una temporada tenían varias "protecciones" realizadas con este "método". Revisando la instalación vi que la corriente de cortocircuito era mayor que todas las protecciones que tenían "calibradas".

Así que pasé un informe en el que decía: UN DÍA AQUÍ VA QUEMAR TODO

A los pocos meses de aquello una "mesilla" pasó por encima del cable del arrastrador y se armó tal coito circuito que fundió hasta la porcelana de los fusibles. El armario (que aparte de esa salida era el general de una máquina) "no valíó pa mas"

(la mesilla es una vagoneta con ruedas de ferrocarril, que se utiliza para cruzar entre naves paralelas, a fin de pasar cargas de una nave a otra. Se mueve por mediación de un arrastrador eléctrico)


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

29 May 2023, 13:09

Leo351 escribió:
Screenshot_20230529-111436_Chrome.jpg

Chaval, pero tú de dónde eres y en qué has trabajado?


Que parte no entiendes? no te cortes y pregunta


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

29 May 2023, 13:25

Cuando tenga dudas de algo preguntaré a Cortocircuito, si tiene a bien contestarme. La verdad que no se me ocurriría preguntarte nada a ti. He leído posts antiguos de ambos y Cortocircuito aporta muchísimo y de él se puede aprender. En tu caso, no he encontrado ningún post en lo que puedas aportar algo; cero absoluto. Eres -273⁰c.


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

29 May 2023, 18:06

Leo351 escribió:
Cuando tenga dudas de algo preguntaré a Cortocircuito, si tiene a bien contestarme. La verdad que no se me ocurriría preguntarte nada a ti. He leído posts antiguos de ambos y Cortocircuito aporta muchísimo y de él se puede aprender. En tu caso, no he encontrado ningún post en lo que puedas aportar algo; cero absoluto. Eres -273⁰c.


Creo, que lamentablemente eres otro de los que no vale la pena gastar tiempo en explicarles nada.
Solo ten cuidado en las soluciones que aportas, personas pueden creer que sabes de lo que hablas


 
JMolina41
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 5
Registrado: 30 Abr 2023, 07:02
Ubicación: Murcia

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

02 Oct 2023, 21:21

Hola. Sobre los protectores SP1 de Philips ¿Saben si los elementos internos que lleva ese protector son varistores..?
Es que he desmontado uno, de los tre componentes que lleva, y con el ohmímetro me dá en medida de resistencia: fuera de rango y en medida de capacidad: 0.21nf.. Gracias por vuestro tiempo.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

03 Oct 2023, 05:49

Ya que lo tienes desarmado cuelga una foto a ver qué se ve. Ese no lo conozco, de ahí que me llame la atención qué tenga 3 componentes, siendo lo usual llevar 2: una segunda protección con descargador de gas para evitar posible fugas de corriente a tierra por desgaste del varistor.
foro subir fotos.png