bombillas led
Publicado: 07 Jun 2011, 20:55
por alfil72
Hola un saludo a todos los foreros, he cambiado las luces del pasillo de casa por unas de led y tengo el problema que al apagarlas se quedan un poco encendidas, he llegado a cambiar los conmutadores y nada de nada (conmutadores sin luz).
¿Cual creeís que puede ser el problema?
Un saludo.
Re: bombillas led
Publicado: 07 Jun 2011, 21:50
por juganett
Puede ser que el interruptor corte el neutro y aun que las apagues estas se queden con fase directa.
La otra opción es que los mecanismos tengan piloto pero creo entender en tu explicación que no es así.
Dinos un poco mas para saber.
Saludos.
Re: bombillas led
Publicado: 08 Jun 2011, 10:49
por Raulito
¿A que tensión funcionan los led que has instalado?
Re: bombillas led
Publicado: 08 Jun 2011, 18:48
por openservice24
coomo se conectan estos leds con un portalampara tipo dicroica directo a red sin transfo?
Re: bombillas led
Publicado: 09 Jun 2011, 00:27
por juganett
Hola openservice24, para conectar las lámparas dicroicas directamente a 230V tienes que eliminar el transformador y alimentar directamente al portalámparas y cambiar este, que para 12V es tipo GU 5.3/6,35 por uno GU 10.
Portalámparas 12V:

Portalámparas 230V:

Re: bombillas led
Publicado: 09 Jun 2011, 00:32
por juganett
Raulito escribió:¿A que tensión funcionan los led que has instalado?
También sería interesante saber en caso de ir a 12V si van con transformador ferromagnético o electrónico ya que los electrónicos "de toda la vida" producen en los led efectos indeseados, como es el hecho de que notes una vibración en la luz.
Los adecuados para los led son los de tensión o corriente constante.
Re: bombillas led
Publicado: 09 Jun 2011, 00:48
por Frioelect
El tema se repite:
http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?f=6&t=1187&start=10
Re: bombillas led
Publicado: 09 Jun 2011, 15:51
por Raulito