Página 1 de 1

Iluminacion escalera de evacuacion interior

Publicado: 29 Oct 2021, 09:22
por Tornillopasao
Buenos dias a todos.
Tengo que cambiar los equipos de iluminacion de emergencia en una escalera de evacuacion interior.
La ubicacion de los equipos es correcta: se situan en cada rellano alumbrando directamente cada tramo de escalera.
Mi unica duda es que no tengo claro cuantos lumen debe proporcionar cada equipo ya que en las normativas hablan de lux y en los equipos que encuentro solo viene indicado en lumen.
Los lux que dice la normativa creo que son , 2 lux desde una altura de 2mts en el eje central de evacuacion (o eso me parece entender)
¿Cuantos lumen hacen falta para alcanzar los lux que dice la normativa?
Aun asi me parece poca iluminacion para una escalera de evacuacion.
Gracias por vuestras respuestas.

Re: Iluminacion escalera de evacuacion interior

Publicado: 29 Oct 2021, 14:15
por Miguel 69
Hola, el mínimo creo que es 1 lux y 5 lux mínimo en cuadros iluminación y contraincendios.
Vamos a suponer que el rellano y tramo escalera sea de 20 m², porque es necesario para saber los lúmenes, y un mínimo de 5 lux. Pues necesitarías luminaria de emergencia mínimo de 100 lúmenes. Como la mayoría de las luminarias de emergencia superan los 200 lúmenes, lo tendrías cubierto. La potencia dependería de la capacidad de la batería. Tendrías que asegurar que las baterías den una autonomía de al menos 1 hora.

Saludos.

Re: Iluminacion escalera de evacuacion interior

Publicado: 30 Oct 2021, 18:57
por otromas
Hola , hay una empresa normalux - no quiero hacer propaganda- la más pequeña es de 45 lumen y una hora de autonomía. En mi experiencia en escaleras con 100 ó 140 lumen consigues esa iluminación. Si te dedicas a esto hay luxómetros baratos, colocas una y mides. Suerte.

Re: Iluminacion escalera de evacuacion interior

Publicado: 06 Nov 2021, 21:35
por Tornillopasao
Gracias compañeros, ahora ya lo tengo mas claro. Las buscare de 150 lumen asi ira sobrado.