Página 1 de 1

escarcha en unidad interio

Publicado: 25 Jun 2014, 13:42
por RafaelGarcia
Buenos dias.

En un equipo antiguo gas R22 funcionando perfectamente.
Este año al ponerlo en marcha crea escarcha en la unidad interior
¿A que es debido?

Re: escarcha en unidad interio

Publicado: 25 Jun 2014, 15:20
por Hefner
En un equipo antiguo gas R22 funcionando perfectamente.
Este año al ponerlo en marcha crea escarcha en la unidad interior
¿A que es debido?


O hay poco gas o no funciona el ventilador...

Un saludo

Re: escarcha en unidad interio

Publicado: 25 Jun 2014, 16:01
por RafaelGarcia
Buenas tardes.

A que ventilador te refieres, ¿a uno grande que tiene la unidad extérior o a uno pequeño que tiene la unidad interior?