galoagui escribió:Buenos días,
Les escribo porque nos ha surgido una duda sobre la instalación de acumuladores eléctricos para la calefacción que tenemos en casa.
Resulta que decidimos bajar la potencia contratada con la compañía eléctrica porque clausuramos dos habitaciones y utilizaríamos menos acumuladores. La potencia actual consigue mantener en funcionamiento los acumuladores que tenemos encendidos pero la sensación que tenemos es que la vivienda la notamos más fría pese a que los acumuladores están calientes.
La duda que espero que puedan ayudarme a resolver es si el bajar la potencia afecta en que el nivel calórico de los acumuladores descienda. Nosotros pensábamos que solo afectaría al número que aparatos que podríamos mantener encendidos, pero al notar que el calor general de la vivienda no es igual nos preguntamos si realmente ese descenso de potencia afecta a la eficiencia del acumulador.
Espero que puedan aportarnos algo de luz. Muchas gracias por la ayuda de antemano.
Un saludo
La bajada de potencia que has hecho simplemente te limita el número de acumuladores que puedes cargar de modo simultáneo, pero NO AFECTA EN ABSOLUTO al rendimiento de cada uno.
Así que la sensación que apuntas de menos calor en la vivienda se debe a tres cosas sobre todo:
La primera es que ahora tienes habitaciones frías que no aportan calor a las habitaciones cálidas y que por el contrario le restan calor a éstas, por el efecto de paredes y puertas frías.
La segunda es que estos días el frio que ha hecho ha sido de aúpa, así que no vamos a comentar más.
Y la tercera y no menos importante es el efecto psicólogico que sobre ti produce la disminución que has hecho. Tu cabeza te engaña y te hace creer que hay menos calor. Pon un termómetro y verás que no es así.
Por último, una sugerencia. A pesar de haber disminuido la potencia contratada, puedes poner un temporizador de modo que te carguen los acumuladores de modo escalonado y seguir utilizando toda la capacidad calorífica de la vivienda.
Un saludo.
Emilio Carrasco