Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

08 Nov 2023, 19:38

A ver, no te enojes que te puede dar un patatús: he contestado a la pregunta de Javierlea de si funcionaría y, sí que funciona. Que no es lo correcto actualmente atendiendo al reglamento actual, cierto, pero tampoco hay riesgo alguno. Todavía espero que me digas dónde está el riesgo sin ser en tu cabeza paranoica.
Y deja de insultarme aunque también sé que es lo habitual en ti.


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

08 Nov 2023, 22:06

Todavía espero que me digas dónde está el riesgo potencial de seguridad o es que sólo sabes insultar y faltar al respeto?. Y Javierlea que quede claro que no es lo más correcto porque tendrías dependiendo el circuito que comanda el sonoff del circuito de tomas. Pero simplemente eso, sólo lo que comanda el sonoff, ni el circuito de tomas ni el de iluminación de la vivienda se vería afectado y riesgo potencial de seguridad ninguno.
Si puedes pasar un hilo nuevo por la canalización para el neutro, estupendo, pero si se diera el caso de que te es imposible, tu idea tampoco es una locura y riesgo, ninguno.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

09 Nov 2023, 03:52

Además de ser torpe, en asuntos de lo que dices ser tu profesión, ni puta idea del significado de las palabras, o frases, que uno utiliza. Tanto es así que las consideras insultos
cantamañanas.png
cantamañanas.png (15.9 KiB) Visto 739 veces

Y si esperas que yo te corra la galga, entrando en tú juego infantil de decirte el porqué de la inseguridad del circuito, vas dado: sólo un irresponsable hace esa pregunta, LÉETE EL REGLAMENTO


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

09 Nov 2023, 07:51

Jajaja vete ya! Que sí que sí, que es superpeligroso, la inseguridad es extrema. En la itc 24 y 25 apartado 3.1 y 4.3 respectivamente lo indica expresamente: riesgo potencial extremo.


 
javierlea
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 08 Nov 2023, 10:37
Ubicación: Segovia

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

09 Nov 2023, 13:11

coito circuito escribió:
Vuelvo a reiterarme en lo dicho: cantamañanas INFANTIL y ni puta idea de la legislación al respecto: Ese montaje sería válido con el Reglamento de 1973 y anteriores; pero a partir del 2003 NO ESTÁ PERMITIDO

Da idea de lo que has leído del Reglamento actual que aún preguntas dónde está el riesgo...¡manda cojones!!

Así que se te ruega dejes de decir PARIDAS en el foro: quien aconseja hacer eso ES QUE YA LO HA HECHO y se quedó tan tranquilo

Lamento haber provocado que discutáis, lo cierto es que vuestras respuestas me han resultado muy útiles para tomar mi decisión y os agradezco vuestra generosidad a la hora de atender las consultas de gente que, como yo, tenemos poca idea de riesgos reales y reglamentos. Sí creo que mi chapuza podría funcionar, pero me queda claro sería eso, una chapuza, además contraria a reglamento con lo que eso supone para la seguridad y aunque lo normal es que no pase nada... por ahí anda Murphi con sus leyes para quitarme la razón ;)
gracias a los dos :)


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

09 Nov 2023, 21:42

Riesgo ninguno, quedaría todo protegido. Es una cuestión de orden.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

10 Nov 2023, 04:08

Ya hay que ser necio de cojones

Primero porque todo circuito, interior o de cabecera, tiene que tener CORTE OMNIPOLAR y mal lo va tener si tenemos el neutro presente cuando seccionamos ese circuito

torpe.png
torpe.png (17.05 KiB) Visto 695 veces


Y segundo porque si aplicamos las REGLAS DE ORO (de obligado cumplimiento) en su primera regla estamos en las mismas
torpe r.png


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

10 Nov 2023, 07:34

Jajajaj que sí que sí que si Javierlea baja el magnetotérmico de 10A tiene riesgo de seguridad extremo con el neutro porque está en tensión y cierto, los dos polos de alimentación del sonoff están desprotegidos sobre todo el neutro, verdad? Jajajaja vete ya!


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

10 Nov 2023, 07:40

Me llamas necio y tantas otras cosas más, alguna vez te has mirado al espejo? O solo te miras para darte besitos?


 
javierlea
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 08 Nov 2023, 10:37
Ubicación: Segovia

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

10 Nov 2023, 13:41

halla paz!! ;)
Os cuento lo que al final he hecho, tras comprar un pasa cables, 10m de cable azul de 1.5mm y cinta aislante, me he puesto a la tarea de hacer llegar el cable azul desde la caja del interruptor hasta aquella a la que llegan fase y neutro a la lámpara. Dos horas y media de esfuerzo tras descubrir que entre el interruptor y la lámpara hay dos cajas muy separadas, una de ellas en la habitación contigua y varias curvas difíciles en el recorrido, he conseguido hacer llegar el cable azul a la caja con la clema a la que se conecta el neutro de la lámpara.
Naturalmente tenía bajado el automático de 10A que protege esta zona. Con un multímetro he comprobado que no había corriente en la clema objetivo, mientras que en otra de la misma caja sí había, he conectado un extremo del cable azul al borne de los neutros sin corriente, que por fuerza cuelga del automático de 10A, y el otro al neutro del interruptor.
Todo bien, no ha saltado nada y la clema y el interruptor siguen sin corriente de modo que he subido el automático y ¡voilà! :idea: el interruptor funciona y ya puedo manejarlo con Alexa y google.
Jamás me habría atrevido a tanto sin vuestra ayuda, así que, de nuevo gracias a los dos, corto circuito y Leo357 :)