coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

11 Nov 2023, 15:27

Corta el rollo que no te aguanto; SABES PERFECTAMENTE DÓNDE QUEDA UN NEUTRO SIN SECCIONAR (y por ende CON TENSIÓN) cuando seccionas el automático del circuito 1 y no el del circuito 2: eso es punible con la Reglamentación actual


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

11 Nov 2023, 16:09

Maniaco paranoico, en una vivienda todo lo tienes en tensión, todo, a no ser que hayas bajado el Iga. Si tu bajas el magnetotérmico de 10A, el neutro de la alimentación del sonoff estará activo pero con tensión cero. Si hubiera un corrimiento de neutro, tuviera bifásica o pimientos en vinagre estaría en tensión con los voltios que sean pero digo yo, que además de la protección diferencial, que para algo está, para manipular una instalación eléctrica habrá que bajar el interruptor general, según tus reglas de oro o te la pasas por el forro??.
Eres un enfermo, maníaco paranoico avinagrado.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

11 Nov 2023, 17:10

No, majo: la cosa no es como lo pintas (lo que denota tú supina ignorancia en el tema que nos ocupa)

> La Reglamentación actual (REBT 2002 que entró en vigor en septiembre de 2003) dice en su ITC BT 17 apartado 1.3 lo siguiente

cortar neutro.png
cortar neutro.png (29.65 KiB) Visto 597 veces


Ahí te subraya en su hoja de interpretación la NECESIDAD DE CORTAR EL NEUTRO

> La protección diferencial es para lo que es, no por haberla ya podemos saltarnos a la torera el mezclar neutros de diferentes circuitos, porque nos venga en gana o por querer epatar en un foro. Que eso lo piense/haga un neófito tiene un pase, pero que lo diga/haga uno que dice ser profesional ya le califica a la altura del barro. Si encima se empecina el ello es que...

> También veo que te pillo de sorpresa/sopetón "las reglas de oro". El interruptor general no lo hay por qué cortar para nada, cuando se opera en un circuito independiente. Te pongo el ejemplo de una fábrica donde hay un sólo IG y un montón de cuadros secundarios: no se va a parar toda la cadena de producción para cambiar un motor

> Y ahí es donde le duele: cuando tienes marcado un circuito que es irreal, al compartir cableado con otro circuito, cosa que tarde o temprano va ocasionar una desgracia. Si eso lo reflejas en los planos hasta te quitan el carnet de instalador, si llegas tenerlo

NO ME COGE EN LA CABEZA QUE PUEDA HABER GENTE TAN TORPE


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

11 Nov 2023, 17:43

Deja ya de irte por peteneras y liarla más, y todo porque eres un soberbio paranoico. Estamos hablando de una vivienda e instalación de un sonoff, si funcionaba o no funcionaba y en última instancia, si se diera el caso que no pudiera pasar el hilo conductor.
Todo está protegido, circuitos y personas y además, lee la primera regla de oro y que tanto te preocupa: " corte de toda fuente de tensión" digo yo que tendrá que ser el Iga.
No vengas con Industria, de práctica habitual, y todas las demás estrategias que utilizas.
No es lo correcto de hacer pero sí que funciona, que era la pregunta, y riesgo de seguridad siempre hay en una instalación eléctrica cuando trabajas con tensión. Aplícate la primera regla de oro que tan avispádamente adjuntaste, maniaco paranoico.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

11 Nov 2023, 20:10

No, majo; La Reglamentación vigente no contempla eso de "cuando no pasan los cables hace uno lo que le sale de las gónadas". Como has visto es explícita y lo deja todo muy claro. Sólo a un salame se le ocurriría hacer la instalación fuera de normativa. Además, como experto que dices ser, hay otras formas de alimentar esos aparatos sin necesidad de tender ese cable en cuestión

Y no, majo: Como te dije y repito cuando se interviene en un circuito no hay necesidad de cortar el IG: se secciona el que corresponda y se le coloca el dispositivo de bloqueo. Las reglas de oro, cuando se refieren a cortar todas las fuentes de tensión, se refieren a las propias donde se trabaja y a las que pudieran entrar en servicio en ausencia de estas. De ahí que esté expresamente prohibido hacer la aberración que propusiste

No obstante con tu posicionamiento actual das por hecho que tú contestación fue errónea. Con tú comportamiento mezquino das vueltas y vueltas a ver dónde encuentras una escapatoria que te libre de tú metedura de pata. Sin lugar a dudas fruto del desconocimiento de la materia: en cada contra réplica te hundes mas en el cieno, ya te está llegando al cuello

Trabajos en tensión no están permitidos desde la entrada en vigor del decreto 614/2004 del 8 de junio: Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión. Hay una excepción, para personas formadas en ese supuesto, pero obviamente no va ser tú caso... Cuando trabajas en el Shelly que tiene el neutro sin seccionar estás trabajando en tensión, por si no lo sabes

Te veo muy verde en todos estos asuntos a pesar de sobrepasar la cincuentena...


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

11 Nov 2023, 20:31

Deja ya de irte por peteneras y liarla más, y todo porque eres un soberbio paranoico. Estamos hablando de una vivienda e instalación de un sonoff, si funcionaba o no funcionaba y en última instancia, si se diera el caso que no pudiera pasar el hilo conductor. 
Todo está protegido, circuitos y personas y además, lee la primera regla de oro y que tanto te preocupa: " corte de toda fuente de tensión" digo yo que tendrá que ser el Iga.
No vengas con Industria, de práctica habitual, y todas las demás estrategias que utilizas. 
No es lo correcto de hacer pero sí que funciona, que era la pregunta, y riesgo de seguridad siempre hay en una instalación eléctrica cuando trabajas con tensión. Aplícate la primera regla de oro que tan avispádamente adjuntaste, maniaco paranoico.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

12 Nov 2023, 04:59

Que un aparato funciona llegándole 2 hilos de corriente lo sabe hasta el mas tonto. (eso se da hasta en la tecnología de la EGB) La pregunta, por si lo has olvidado, era esta. Tú respuesta también se incluye en la captura

colgar circuito.png


Lo de "colgar del mismo diferencial" es para nota.

Si yo no entro a debatir ese circuito se hubiera hecho tal y como aconsejaste, casi seguro. Te lo hago notar para que reflexiones

Cualquier persona cabal reconocería su error, pediría disculpas al autor del post y quedaría zanjado el asunto. Obviamente no estamos ante una persona meridianamente normal
Cuando una persona no es normal ya se sabe cual es su denominación en el segundo peldaño inferior del escalafón


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

12 Nov 2023, 08:54

Deja ya de irte por peteneras y liarla más, y todo porque eres un soberbio paranoico. Estamos hablando de una vivienda e instalación de un sonoff, si funcionaba o no funcionaba y en última instancia, si se diera el caso que no pudiera pasar el hilo conductor. 
Todo está protegido, circuitos y personas y además, lee la primera regla de oro y que tanto te preocupa: " corte de toda fuente de tensión" digo yo que tendrá que ser el Iga.
No vengas con Industria, de práctica habitual, y todas las demás estrategias que utilizas. 
No es lo correcto de hacer pero sí que funciona, que era la pregunta, y riesgo de seguridad siempre hay en una instalación eléctrica cuando trabajas con tensión. Aplícate la primera regla de oro que tan avispádamente adjuntaste, maniaco paranoico.


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

12 Nov 2023, 09:16

Maniaco paranoico:

20231112_081416.jpg


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito

12 Nov 2023, 09:50

20231112_084737.jpg



Maniaco paranoico, si colgara de diferentes diferenciales no funcionaría, de ahí mi respuesta, paranoico tergiversador de los cojones.