Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

06 Ago 2016, 12:03

Hola, hablo de un edificio de tres plantas y un bajo; los dos subterráneos del parking van con otro contador y no me interesa.

Me interesa rebajar el coste eléctrico de la Comunidad de propietarios de tres plantas y un bajo; con 4 focos de dos bombillas halógenas cada uno de bajo consumo encendidas siempre por normativa en cada rellano delante del ascensor. También hay 8 bombillas halógenas de 24 w cada una con un minutero de 1,5 minutos.

Lo más considerable es el ascensor pequeño de 5 personas que todavía no sé la potencia que consume, lo preguntaré.

Acabo de mirar los cierres del contador de telegestión y he visto que pagamos más potencia de la consumida.

Potencia contratada: 8 kW en trifásica.

Cierre 1: 1,3 kW.
Cierre 2: 1,4 kW.

Pensé que la potencia sería más alta al tener ascensor y veo que es muy baja.

Repito, ésto sólo es de la Comunidad. El parking tiene una potencia contratada de 12,5 kW (brutal) y los cierres son iguales a la Comunidad.

Aparte de cambiar a dha y pvpc, a qué potencia contratada bajaríais vosotros en una Comunidad con esos cierres?

Gracias de antemano.


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

06 Ago 2016, 12:18

Hola Resistor

Empieza sustituyendo las bombillas a Led, sobretodo las de encendido permanente

Te muevo el post a Contadores, facturación y contratos eléctricos

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

06 Ago 2016, 15:06

Hola, no tengas en cuenta lo que indica el maxímetro, para que indicara la potencia real del ascensor este debería estar 15 min en funcionamiento.
Mide corriente o mira en V inst.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Resistor
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 173
Registrado: 01 Ene 2016, 09:10
Ubicación: Tarragona

Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

06 Ago 2016, 19:28

Creo que no hay maxímetro, puesto que tenemos 8 kW de potencia contratada en la Comunidad y el maxímetro es a partir de más de 10 kW si no me equivoco.

En tal caso debería de mirar la I ins. No?

Gracias

En tal caso debería de mirar la intensidad


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

06 Ago 2016, 20:17

Todos los contadores de hoy dia llevan maxímetro y medida de reactiva incorporados, incluso un contador CERM1 tiene maxímetro, aunque sea para 2,3kW.

El dato de potencia en los cierres de facturación '1.16.1' es el valor mas alto que ha indicado el maxímetro, pero al ser un contrato de 8kW no se tiene en cuenta.

En instantáneos, puedes leer tanto la corriente como la potencia. Mirando este menú cuando se ponga en marcha el ascensor, sabrás la potencia que consume.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Resistor
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 173
Registrado: 01 Ene 2016, 09:10
Ubicación: Tarragona

Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

07 Ago 2016, 17:24

Ok, gracias.




Tengo otro caso de un familiar que tiene el cerm1 y con potencia contratada de 4,6 kW.

Lo raro es que en el contador aparece una potencia contratada de 15 kW y creo que hasta con maxímetro es eso posible?

http://i.imgur.com/SPM3CTS.jpg

http://i.imgur.com/9DTAgmQ.jpg

Debería de hablar por chat de endesa sobre los 15 kW en el contador y la lectura de maxímetro o lo dejo tal cual.

En la factura no me sale nada de maxímetro y pone 4,6 kW. Me cobran o faccturan 4,6 kW.

Gracias de nuevo.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

07 Ago 2016, 19:13

Hola, los contadores vienen de fábrica para 15kW, entonces al instalarlos en ocasiones no cambian este valor al real del contrato.
Desconozco el motivo, pero mas de un contador he visto programado asi, a 15kW con función ICP activada, o programados a la potencia contratada pero con la función ICP desactivada.
Los contadores a 15kW en muchos casos son de las primeras unidades que se instalaron, y los que llevan el ICP desactivado son comunes en suministros en donde se sustituyó el contador.
Pero en principio no afecta a la contratación, todo dependerá del tipo de contrato y tarifa.
Saludos


 
JORGEBCN
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 316
Registrado: 25 Sep 2011, 10:18

Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

07 Ago 2016, 20:27

Bombilla escribió:
Hola, los contadores vienen de fábrica para 15kW, entonces al instalarlos en ocasiones no cambian este valor al real del contrato.
Desconozco el motivo, pero mas de un contador he visto programado asi, a 15kW con función ICP activada, o programados a la potencia contratada pero con la función ICP desactivada.
Los contadores a 15kW en muchos casos son de las primeras unidades que se instalaron, y los que llevan el ICP desactivado son comunes en suministros en donde se sustituyó el contador.
Pero en principio no afecta a la contratación, todo dependerá del tipo de contrato y tarifa.
Saludos


En el caso de que la distribuidora monte un contador y olvide activar el limitador y dejar la instalacion con via libre para 15kw y esta no este preparada para por ejemplo no mas de 4,6 kw quien seria el responsable de un eventual incendio?


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

07 Ago 2016, 20:36

JORGEBCN escribió:
Bombilla escribió:
Hola, los contadores vienen de fábrica para 15kW, entonces al instalarlos en ocasiones no cambian este valor al real del contrato.
Desconozco el motivo, pero mas de un contador he visto programado asi, a 15kW con función ICP activada, o programados a la potencia contratada pero con la función ICP desactivada.
Los contadores a 15kW en muchos casos son de las primeras unidades que se instalaron, y los que llevan el ICP desactivado son comunes en suministros en donde se sustituyó el contador.
Pero en principio no afecta a la contratación, todo dependerá del tipo de contrato y tarifa.
Saludos


En el caso de que la distribuidora monte un contador y olvide activar el limitador y dejar la instalacion con via libre para 15kw y esta no este preparada para por ejemplo no mas de 4,6 kw quien seria el responsable de un eventual incendio?

El limitador del contador y el icp no son dispositivos de protección eléctrica, sino de control de potencia de contrato...

Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Resistor
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 173
Registrado: 01 Ene 2016, 09:10
Ubicación: Tarragona

Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios

07 Ago 2016, 21:05

Bombilla escribió:
Hola, los contadores vienen de fábrica para 15kW, entonces al instalarlos en ocasiones no cambian este valor al real del contrato.
Desconozco el motivo, pero mas de un contador he visto programado asi, a 15kW con función ICP activada, o programados a la potencia contratada pero con la función ICP desactivada.
Los contadores a 15kW en muchos casos son de las primeras unidades que se instalaron, y los que llevan el ICP desactivado son comunes en suministros en donde se sustituyó el contador.
Pero en principio no afecta a la contratación, todo dependerá del tipo de contrato y tarifa.
Saludos

Gracias de nuevo.