Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: ICP = Magnetotérmico?

13 Mar 2016, 20:18

¿Podrías dejarme algún enlace a los Analizadores de Redes de los que hablas tú? Es para saber exactamente qué debo decir (y pedir) al electricista. Para que no me diga "sí sí sí, yo tengo uno de esos"... y aparezca aquí con un polímetro de los chinos.


http://www.isotest.es/tienda/analizador ... ricas.html
http://www.pce-iberica.es/instrumentos- ... tricas.htm
http://circutor.es/es/productos/medida- ... tiles-port

El polímetro chino no le servirá porque estos analizadores funcionan con un programa informático. Aunque en ellos se pueden
leer directamente hay que volcar los datos para acotar lecturas. El "secreto" no está en medir, sino en saber interpretar lo que
se mide. Vamos, que un aparato de estos en manos de un salame es como si le regalas un IPhone a la bisabuela :roll:

Un saludo


 
tiopepe
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 411
Registrado: 05 Sep 2014, 15:20
Ubicación: Madrid

Re: ICP = Magnetotérmico?

11 Abr 2016, 13:47

carcoma17 escribió:
Máquinas mas eficientes tienes seguro. El otro día le di servicio a un ascensor que soporta una carga de 450kl ( vamos que sube con la gorra 4 personas) y consume 1.2 kw . Vamos que funciona con un pia de 10A. Ahora tiene truco ese consumo. ...
Os imaginais porque consume tan poco :)


4 per. x 70 kg /per. x 1 m/s x 9,8 m / s2 = 2,7 kW

Lo único que se puede variar de esta ecuación es el peso de las personas, supongamos un contrapeso de la mitad del peso máximo, se quedaría en 1,35 kw próximo a lo que dices. ¿Es así?
También se me ocurre que sea hidráulico y que mantenga presión en un calderín.