Nando escribió:Hola. Con motivo de los contadores electrónicos que se están instalando me ha surgido una duda. Yo en mi casa tengo potencia contratada de 3,3kW, sin embargo tengo un ICP de 25A desde hace varios años, que mis padres lo cambiaron sin notificar a la eléctrica. Cuando cambien al contador electrónico supongo que me limiten a 3,3kW. Cuando pida el aumento de potencia, que tendré que pedirlo, entiendo que vendrán a revisarme el cuadro de casa, para aumentar o retirar el ICP. Mi pregunta es, ¿si ven el ICP de 25A cuando debería tener uno de 15A, me pueden multar?
Y como otra pregunta de curiosidad que me ha surgido mirando por internet, ¿es verdad que para rearmar el ICP con los nuevos contadores es necesario llamar a la compañía? Igual he leído mal, porque eso va a dar problemas por todos lados.
Gracias a quien pueda ayudarme, ya que me he dado cuenta de esto cambio y estoy algo "preocupado" por lo que pase cuando cambien el contador.
Hola, cuando lo cambien al contador de telegestion comprobaran tu ficha de contrato y si tienes contratados 3,3kW te los pondran en el contador para que pasado ese consumo te salte el ICP interno del mismo.
Para pedir el aumento de potencia necesitas un boletin de tu instalacion electrica, si no lo tienes tendras que ponerte en contacto con un instador electricista certificado que te compruebe varias cosas de tu cuadro electrico y ya si todo esta bien y no hay que cambiar nada proceder a realizarlo.
Cuando te instalen el contador digital de telegestion el ICP del cuadro no es obligatorio tenerlo.
No, seria muy extraño que te multasen mas que nada por que quien lo va a ver sera el electricista que te haga el boletin y dudo que vaya a dar parte de eso a la compañia.
Cuando te salte el ICP deberas o bien ir al cuadro electrico y desconectar el general durante unos segundos y volverlo a conectar o ir al contador y pulsar el boton de rearme, es mas comoda la primera opcion.
Un saludo