Página 1 de 1
Falta de ICP/Maximetro
Publicado: 24 Jun 2015, 21:28
por ChispasFuertes
Buenas, sabe alguien que tipo de sanción puede ponerte la compañía eléctrica de turno si te pilla sin ICP o sin Maxímetro? Si alguien sabe de algún caso particular me gustaría saber que pasó.
Gracias.
Re: Falta de ICP/Maximetro
Publicado: 25 Jun 2015, 00:05
por Bombilla
Hola, hace algunos años algunas compañías iniciaron una campaña para instar a quien no tuviera ICP a instalarlo, cobrando en la factura un término de potencia muy alto, supongo que el máximo que admite la instalación. Entonces los abonados lo colocaban y si resulta que la potencia contratada era insuficiente se veían obligados a aumentarla.
Hace años si te pillaban sin ICP o con ICP sobredimensionado te obligaban a poner el ICP correcto o a aumentar potencia. Hoy en dia ya no se coloca ICP, la potencia se controla con el propio contador, que está programado a la potencia contratada.
El maxímetro es mas habitual a partir de 15kW y sobretodo en medida indirecta.
Saludos
Re: Falta de ICP/Maximetro
Publicado: 26 Jun 2015, 10:23
por JORGEBCN
Si tienes el nuevo contador digital no hace falta icp ya que lo lleva incorporado
Re: Falta de ICP/Maximetro
Publicado: 26 Jun 2015, 10:41
por ChispasFuertes
El caso es que es una instalación antigua, tipo un pequeño taller, vamos que el contador sigue siendo mecánico, y me resulta extraño que nadie de la compañía se haya acercado a comprobar si tiene ICP. La idea es ponerlo al orden del día, pero no sabemos si nos multarán o algo.
Gracias.
Re: Falta de ICP/Maximetro
Publicado: 27 Jun 2015, 01:33
por Randomize
Yo he trabajado de inspector para Endesa.
Cuando encontraba a alguien sin ICP le daba un plazo de tres dias para solucionarlo,ahora no se como sera pq te estoy hablando de 2005.
Y si no recuerdo mal la sancion podia hasta los 3000 lereles en algunos casos.
Pero no te puedo decirtelo a ciencia cierta pq yo solo denunciaba no imponia la sancion.
Re: Falta de ICP/Maximetro
Publicado: 27 Jun 2015, 13:20
por Davmax
Si estas sin ICP, será porque la potencia contratada en el local, no es suficiente.
Lo normal sería que solicitaseis un aumento de potencia, pero claro...al tratarse de un "pequeño taller", certificado/boletin, dependiendo de la potencia necesitareis proyecto, renovar la instalación, etc...
El ICP, es OBLIGATORIO, para todos los suministros tipo 5, (menores de 15 kW, salvo los ininterrumpibles, que no es este caso).
Si tiene un contador digital EFECTIVAMENTE INTEGRADO EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN ,se considera que tiene ICP instalado.
Si tiene un contador DIGITAL que NO ESTÁ EFECTIVAMENTE INTEGRADO EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN , TIENE QUE TENER UN ICP INSTALADO EN EL CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION.
Por descontado, con los electromecánicos El ICP, es OBLIGATORIO
En ningún sitio se ha derogado la obligatoriedad del ICP, ni de no dejar espacio en los cuadros generales para el ICP.
Despues del 2018, año en el cual supuestamente todos los contadores tipo 5 estarán telegestionados, previsiblemente cambiaran esa obligatoriedad….mientras tanto…
El ICP, es OBLIGATORIO, para todos los suministros tipo 5
Para potencias mayores de 15, es OBLIGATORIO que el control de potencia se realice por Maxímetro.
La penalización no son ni 3000 lereles ni 100.000 leroles,
Orden ITC/1559/2010, de 11 de junio, por la que se regulan diferentes aspectos de la normativa de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Disposición adicional segunda. Incumplimiento en relación con la obligación del Plan de Instalación de Interruptores de Control de Potencia.
1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo del Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico, los distribuidores deberán comunicar a los consumidores la obligación que tienen éstos de instalar los equipos y las posibilidades de adquisición e instalación de los mismos, de acuerdo con el Plan de Instalación de Interruptores de Control de Potencia remitido a la Administración de la comunidad autónoma correspondiente.
A estos efectos, el requerimiento se practicará mediante remisión, a la dirección que a efectos de comunicación figure en el contrato de suministro, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, quedando la empresa distribuidora obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación efectuada. En el supuesto de rechazo de la notificación, se especificarán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite.
Transcurridos 20 días naturales desde la notificación sin respuesta del titular del contrato o su representante se procederá a realizar una segunda notificación por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, debiéndose conservar la acreditación de la notificación efectuada. En ella se hará constar expresamente que si en el plazo de otros 20 días naturales a contar desde esta segunda notificación no se realizan las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al Plan o no se recibe respuesta, se procederá a facturar desde dicha fecha según lo siguiente:
a) Consumidores conectados en baja tensión y con potencia contratada menor o igual a 10 kW, en estos casos se distinguirá lo siguiente:
Potencia contratada menor o igual 5 kW: se aplicará una potencia contratada de 10 kW a efectos de la facturación del peaje de acceso que le corresponda.
Potencia contratada de más de 5 kW y menos de 10 kW: se aplicará una potencia contratada de 20 kW a efectos de la facturación del peaje de acceso que le corresponda.
b) Consumidores conectados en baja tensión y con potencia contratada de más de 10 kW y menos de 15 kW: se aplicará una potencia contratada de 20 kW a efectos de la facturación del peaje de acceso que le corresponda.
2. Las empresas distribuidoras pondrán a disposición de los comercializadores la relación de titulares de los contratos a los que se haya iniciado el procedimiento descrito en el apartado anterior.
Los comercializadores incluirán en su factura las cantidades que resulten de aplicar lo dispuesto anteriormente, indicando de forma expresa la cuantía resultante y el concepto al que corresponde.
A partir de la fecha en que quede instalado el ICP de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente se procederá a facturar de acuerdo con la tarifa y potencia que corresponda al suministro.
Re: Falta de ICP/Maximetro
Publicado: 27 Jun 2015, 13:30
por ChispasFuertes
Muchas gracias por tu aporte! Revisaré las facturas de dicho taller a ver si encuentro esa tarificación "extra".
Ya por richaz el rizo, imagina que que tienes contratado entre 10 y 15 kW, y con falta de ICP se factura a 20 kW, pero que pasa si estás consumiendo más de 20 kW? Qué pasaría entonces, supongo que habrá otro nivel de sanción no?
Gracias.