Contrato TUR Trifásico con calentador instantáneo Prozar 21K

Publicado: 08 Abr 2015, 21:06
por juanato
Hola desde Córdoba. Soy uno de los pocos que quedan con un calentador eléctrico instántaneo Prozar 21Kw. Además, me salí de la tarifa nocturna antes de a liberealización del mercado y hasta ahora pago un término de potencia en la facturación de 5.5Kw. En unas 24 horas nos empiezan en mi comunidad de propietarios, 83 viviendas, a poner los nuevos contadores. Siempre he pensado que la instalaión trifásica permite demandar hasta el triple del término nominal de potencia instalado, por lo que el prozar 21kw en modo ahorro trabaja por debajo de los 18kw.... he pensado que puede que funcione después de instalarme el contador inteligente. Un vecino que tenia mi mismo modelo lo tuvo que retirar porqeu no tenia una buena instalación trifásica... y aunque aumentó a 15Kw, el máximo en una vivienda, siempre la saltaba el año pasado el limitador interno que llevan ahora los Endesa Telegestión.

La pregunta es: si yo tengo una instalación trifásica, el limitador del Telegestión Endesa permite demandar hasta 3 x 5.5Kw en mi caso ? Puedo rozar esa potencia al comsumir ?

Es para ir pensando en cambiar a un acumulador de agua caliente por serpentín de esos eléctricos y pasar la instalación a monofásica. Es para evitar subir a un termino de potencia mayor.

Re: Contrato TUR Trifásico con calentador instantáneo Prozar

Publicado: 08 Abr 2015, 21:52
por Bombilla
Hola, en 400 V 3x5,5kW = 16,5 kW, aunque si mudificas la potencia, con la tensión nueva de 230 V serían 17,25 kW, en los dos casos con un ICP de 25 A. En cualquier caso, hablas de "5,5 kW y de 3x5,5 kW", lo que no lo deja muy claro. Si son sólo 5,5 kW en trifásico, es muy poco.

El calentador consume 21 kW, que representan 30,4 A. Esta potencia está por encima de lo que tienes contratado y te saltará el ICP del contador digital. Aun con modo ahorro menos de 18 kW, queda un poco justo...

En mi opinión estas potencias son desmesuradas para una vivienda, y sólo para mantener un calentador de agua. En viviendas las potencias trifásicas a 400 V suelen ser 6,9 kW (10 A), 10,3 kW (15 A) y 13,5 kW (20 A). Puedes mantener el sistema trifásico o pasarte a monfásica, depende de la potencia que necesites. Si tienes muchos electrodomésticos igual tampoco vale la pena cambiar a monofásica y se puede trabajar con una potencia trifásica no muy elevada. Si tienes pocos electrodomésticos pásate a monofásica.

El máximo demandable con trifásica de 400 V es de 43,5 kW (63 A).
Saludos

Re: Contrato TUR Trifásico con calentador instantáneo Prozar

Publicado: 09 Abr 2015, 08:23
por juanato
Si ya tengo comprometida la instalación trifásica por una unidad de aire acondicionado-bomba de calor de 2001, de unas 5000 frigorias, tendría que mantener esa instalación, subiendo la potencia a 7kwx3, una potencia nominal de 7kw en trifásica (siento no especificar bien los términos).


LO otro, cambiar a MONOFÁSICA toda la INSTALACIÓN, me obligaríai también, si tengo la amabilidad de invertir 1.500 euros para cambiar la máquina de aire acondicionado, no ?

Re: Contrato TUR Trifásico con calentador instantáneo Prozar

Publicado: 10 Abr 2015, 21:44
por Bombilla
En efecto, no puedes cambiar a monofásica por que tienes el A/A, pero podrías seguir con trifásica pagando una potencia no tan alta.
Ten en cuenta que a partir de 15 kW tendrás penalizaciones por reactiva. Las viviendas con A/A trifásico no suelen tener problemas con 10.4 kW (15 A a 400 V).
Saludos