Página 1 de 1

Espacio Reserva Cuadro Eléctrico

Publicado: 29 Ene 2015, 17:56
por daveruz32
Hola tengo una duda sobre si hay alguna normativa en el REBT sobre el espacio que hay que reservar a la hora de diseñar un cuadro eléctrico.

Un saludo

Re: Espacio Reserva Cuadro Eléctrico

Publicado: 29 Ene 2015, 19:42
por Hefner
Hola tengo una duda sobre si hay alguna normativa en el REBT sobre el espacio que hay que reservar a la hora de diseñar un cuadro eléctrico.



No exige "recomienda":

Prescripciones mínimas v de confort.
Esta ITC-BT tiene como objetivo fijar los puntos de utilización mínimos que debe tener la instalación de una
vivienda, desde un punto de vista de seguridad eléctrica. Sin embargo, el incremento de la utilización de la
energía eléctrica en las viviendas y la aplicación del concepto "diseño para todos" aconseja que en el diseño
de la instalación se tengan en cuenta las posibles necesidades particulares del usuario y sus limitaciones
(debido a la edad, discapacidad, etc.), así como sus futuras demandas.
Por esto se recomienda:
diseñar la instalación con una suficiente previsión (instalación de conductos vacíos, reservar espacio
en el cuadro de distribución para futuros dispositivos, etc.) que permita una futura ampliación sin
necesidad de hacer obras.


Pero eso no lo hace nadie...

Un saludo

Re: Espacio Reserva Cuadro Eléctrico

Publicado: 31 Ene 2015, 10:25
por sergio32
Hola ; la normativa en la que se basa y se rige la construcción de cuadros eléctricos especifica que a la hora de diseñar un cuadro eléctrico se ha de dimensionar con un mínimo de un 20 % libre para futuras modificaciones
normas UNE-E 60439 -y similares

Re: Espacio Reserva Cuadro Eléctrico

Publicado: 31 Ene 2015, 11:10
por Hefner
Hola ; la normativa en la que se basa y se rige la construcción de cuadros eléctricos especifica que a la hora de diseñar un cuadro eléctrico se ha de dimensionar con un mínimo de un 20 % libre para futuras modificaciones
normas UNE-E 60439 -y similares


No hay ninguna alusión en el REBT a ese respecto, excepto en el artículo de la hoja de interpretación expuesta. Y
como en la ITC correspondiente dice que "puede haber mas de un cuadro" quien necesite espacio que lo coloque:
de poco sirve tener huecos si no hay conductos para llevar el cableado...

Un saludo