Potencias normalizadas - intensidad nominal ICP

15 Jun 2010, 22:13

Listado de potencias normalizadas, tensiones e In del ICP para el antigüo y nuevo REBT para las diferentes modalidades de contrato.
Adjuntos
potencias normalizadas - FOROELECTRICIDAD_COM.pdf
Potencias normalizadas.
(12.69 KiB) Descargado 4033 veces


 
perete
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 4
Registrado: 07 Nov 2011, 18:54

Re: Potencias normalizadas - intensidad nominal ICP

15 Nov 2011, 16:28

¿Según esto yo puedo contratar con trifásica 9.950 KW? con un ICP de 25 A?. Porque a mi me dicen que son 10.350 y con eso paso a una tarifa superior


 
pacomesbel
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 11
Registrado: 14 Nov 2011, 12:17

Re: Potencias normalizadas - intensidad nominal ICP

15 Nov 2011, 23:46

perete escribió:
¿Según esto yo puedo contratar con trifásica 9.950 KW? con un ICP de 25 A?. Porque a mi me dicen que son 10.350 y con eso paso a una tarifa superior


Con 230V o con 400V entre fases?

Según esa tabla, si tu suministro es de 230V entre fases si que serian 9.950 W (no KW), pero si es de 400V entre fases sería 17.320 W.

Saludos.


 
perete
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 4
Registrado: 07 Nov 2011, 18:54

Re: Potencias normalizadas - intensidad nominal ICP

16 Nov 2011, 13:02

Sí, son 230 entre fases. Es que tengo contratados 9.9 en trifásica, lógicamente. Pero el contrato es de hace 10 años. Ahora me quiero hacer con tarifa de discriminacion horaria y me dicen que ese 9.9 es de 220 entre fases, pero que ahora como es de 230 se convierte en 10.3. Y eso ya es una tarifa superior con precios superiores.