Creo que la confusión está por el factor de potencia:
Ascensor:
7,7 kW, 3x230 V, 33 A
Según mis cálculos me sale un FP de 0,58
En cambio, la potencia contratada son 9,9 kW a 3x133/230 V y 25 A con un FP de 1.
El factor de potencia significa que para una misma potencia, cuanto mas bajo es el factor mas amperios consume el receptor. Debes tener esto en cuenta, por que si contratas una potencia muy parecida a la del ascensor, te saltará el ICP / el maxímetro te penalizará por excesos. La solución es contratar una potencia que admita tantos amperios como consume el receptor, o se puede instalar un condensador de compensación fijo para el ascensor, para acercar su FP a 1 y que no tengas que pagar potencia contratada de mas por ese exceso de amperios.
Saludos