Acometidas desde el contador
Publicado: 15 Abr 2013, 10:34
por Txus
Cuantas acometidas se pueden colgar de un contador? es posible Hacer la instalacion de un garaje, alimentandolo desde la salida del contador de alimentacion de la vivienda o habria que alimentar el garaje desde la propia vivienda?
Re: Acometidas desde el contador
Publicado: 15 Abr 2013, 13:49
por juganett
Hola Txus, por ley sólo se puede "colgar" una derivación individual (DI) por contador, ya que esta tiene que ir directamente hasta el cuadro dónde están los dispositivos generales e individuales de mando y protección, pasando antes por la caja para previsión del ICP-M.
El tema es que cuando cortes el IGA dejes toda la instalación sin servicio, al igual que el ICP-M lo ha de limitar todo y si sacas dos DI desde el contador no se cumple ninguna de estas dos medidas.
"Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección."
En las instalaciones del RBT del 1973 se permitía sacar dos acometidas (que así se llamaban) del contador, normalmente para piscina y vivienda ya que el ICP-A o ICP-M (según el caso) se montaba en la centralización de contadores.
Un saludo.