Página 1 de 1

contadores

Publicado: 03 Mar 2013, 17:46
por chanque
Hola me gustaria saver si en un contador puedo conertar dos acometidas de dos apartamentos diferentes?

Re: contadores

Publicado: 03 Mar 2013, 20:43
por electriservi
no

Re: contadores

Publicado: 03 Mar 2013, 22:39
por juganett
Como te comenta electroservi, la respuesta es no.

De todos modos aclararte un par de puntos:

Lo que tu entiendes como acometida es en realidad la derivación individual, aunque confieso que comprendo la confusión ya que anteriormente al RBT 2002 era conocida como acometida.

En la ITC-BT-11 define la acometida como:

1. ACOMETIDAS

1.1 Definición
Parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja de protección o unidad funcional equivalente (en adelante CGP).

Después en la ITC-BT-15 define la derivación individual como:

1. DEFINICIÓN

Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.

Como puedes ver en la definición menciona una instalación y no varias.

Mas adelante, en el resto de las ITC´s te vienen esquemas que refuerzan la comprensión del concepto.


Saludos.