03 Mar 2013, 22:39
Como te comenta electroservi, la respuesta es no.
De todos modos aclararte un par de puntos:
Lo que tu entiendes como acometida es en realidad la derivación individual, aunque confieso que comprendo la confusión ya que anteriormente al RBT 2002 era conocida como acometida.
En la ITC-BT-11 define la acometida como:
1. ACOMETIDAS
1.1 Definición
Parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja de protección o unidad funcional equivalente (en adelante CGP).
Después en la ITC-BT-15 define la derivación individual como:
1. DEFINICIÓN
Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
Como puedes ver en la definición menciona una instalación y no varias.
Mas adelante, en el resto de las ITC´s te vienen esquemas que refuerzan la comprensión del concepto.
Saludos.