jgjuan
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 479
Registrado: 20 Ene 2012, 14:05

Contador Monofásico e ICP Trifásico

24 Ene 2012, 21:31

Buenas, tengo un par de dudas, a ver si me la aclarais:
He visto en algunos locales que tienen el contador Monofásico y luego han conectado un ICP Trifásico con las entradas puenteadas, de manera que se "convierte" en uno Monofásico.
Para que sirve?
Porque se hace?
Que ventajas o inconvenientes hay con uno trifasico vs. monofasico?
Gracias.
Saludos


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Contador Monofásico e ICP Trifásico

25 Ene 2012, 06:58

No sirve para nada, simplemente cuando han pasado de trifásico a monofásico no han modificado la instalación y no han cambiado el ICP.

Lo que le pasa es que siguen manteniendo limitada la potencia igual que la tenían cuando estaba el contador trifásico y lo suyo es poner un ICP de la nueva potencia contratada.

Es posible que solo hayan cambiado a monofásico manteniendo la potencia, cosa que mas o menos ocurre con ciertas potencias.

Por ejemplo, si tenían contratado 6,9KW a 400V el ICP-M era de 10A por fase y si han contratado 6,9 KW a 230V el ICP-M es de 30A.

Yo personalmente prefiero cambiar el IGA y los ID que toque, recablear el cuadro y que me monten el ICP-M que toque, pero claro, lo otro es mas barato aunque no debe ser muy legal.

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Contador Monofásico e ICP Trifásico

25 Ene 2012, 11:40

Hola.

Eso en mi zona no es posible, lo dice aquí.
NNL015 ICP endesa Tabla ICP.pdf
(596.79 KiB) Descargado 1471 veces


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
jgjuan
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 479
Registrado: 20 Ene 2012, 14:05

Re: Contador Monofásico e ICP Trifásico

25 Ene 2012, 14:23

De acuerdo, muchas gracias
Saludos


 
redeles
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 5
Registrado: 24 Ene 2012, 20:09

Re: Contador Monofásico e ICP Trifásico

25 Ene 2012, 20:31

Eso no el legal, ni por parte de la compañía suministradora ni por parte de Industria mediante el REBT y sus instrucciones técnicas complementarias. Lo que pasa que es más barato y como hay tanto profecional por ahí, pues ya ves.


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: Contador Monofásico e ICP Trifásico

29 Ene 2012, 16:43

redeles escribió:
Eso no el legal, ni por parte de la compañía suministradora ni por parte de Industria mediante el REBT y sus instrucciones técnicas complementarias. Lo que pasa que es más barato y como hay tanto profecional por ahí, pues ya ves.


¿por qué? ¿dónde está el problema?

Un saludo. Sacra