Buenos días,
Me estreno en el foro con una gran duda, ya que no sé por dónde cogerlo. A parte de acciones para reducir el consumo energético, se ha decidido cambiar la potencia contratada en la fábrica donde trabajo. Actualmente es de 300 KW....y el consumo máximo ha sido en los último años de 200 Kw
La tarifa que tenemos es la denominada 6.1 y el responsable nacional me ha contestado lo siguiente:
[...]Tal como te he comentado, se debe respetar la potencia de 451KW en el periodo P6, para poder mantener la tarifa 6.1 ( sino pasaría a 3.1 y es más cara).
Tenéis que ver con una empresa eléctrica, que potencia permite contratar en los periodos P1 a P5, manteniendo los 451 en P6, sin tener que adaptar los transformadores de intensidad [...]
Mi empresa mantenedora dice que habría que cambiar los trafos de intensidad. ¿Cómo puedo saber si están en lo cierto?
Los datos de lsotrafos de intensidad de contaje interior de BT son:
RELACIÓN: 1000/5
TENSION MÁXIMA: 600V-50HZ
POTENCIA DE PRECISIÓN: 10 VA / CL.0.5
Agradecería que alguien me aportara luz a este asunto o me orientara para buscar en alguna instrucción técnica la información necesaria, para ver si es posible el cambio.
Gracias de antemano.