Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
arpg
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 26 Jul 2022, 12:12
Ubicación: Barcelona

Alta nueva, no me entiendo con edistribucion

26 Jul 2022, 13:28

Hola a todos.
He llegado a este foro mientras buscaba respuestas en internet, así que un saludo a todos y gracias por anticipado por vuestra ayuda.
Hace varios meses compramos una casa en Girona (de banco), que no tenía suministro de electricidad. Estuve varias semanas peleando con edistribucion para averiguar el CUPS, pero fue imposible, así que opté por solicitar una alta nueva, con CUPS nuevo (también porque edistribucion así me lo propuso).
Al enviar la solicitud, me enviaron una oferta técnico-económica que entre otras cosas decía:

II.- Instalaciones interiores y de enlace de propiedad particular

Las instalaciones interiores y de enlace con la red deberán ser realizadas por un Instalador Electricista Autorizado, quien le facilitará el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica (C.I.E.). Dichas instalaciones serán accesibles, con cerraduras normalizadas, habrán de ser realizadas con arreglo a las normas de la empresa distribuidora y podrán ser inspeccionadas por ésta.

Deberá proceder a la instalación de la Caja General de Protección (CGP) y comunicarlo a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal, que procederá a ejecutar las instalaciones de extensión y adecuación de la red. Se instalará sobre las fachada exterior del inmueble, en el límite entre la propiedad privada y pública de la finca.

Se utilizará un esquema 9 en montaje vertical, cuya parte inferior estará por encima de 1,2 m. respecto al nivel del suelo, o un esquema 7 en montaje horizontal, cuya parte inferior estará por encima de 0,5
m. respecto al nivel del suelo, ambos en el interior de un nicho o monolito. Su amperaje será ajustado al siguiente escalón normalizado respecto de la potencia solicitada.

Alternativamente podrá optar por la instalación de una CPM que cumpla las siguientes características:
• Se instalarán sobre las fachada exterior del edificio, en el límite entre la propiedad privada de la finca y pública, colocada en el interior de un nicho o monolito que cumplirá las características constructivas especificadas para acometidas subterráneas.
• Será necsario se ubique de tal forma que su parte inferior quede por encima del nivel del suelo 1,2m para poder montar una caja de seccionamiento.
• Los valores de potencia máxima para este tipo de montaje será de 43,687 kW para suministros trifásicos y 14, 49 kW en monofásicos.

Las Normas técnicas de la compañía están disponibles en nuestra página web http://www.edistribucion.com. En caso de existir alguna imposibilidad que no permite la ejecución acorde a lo indicado rogamos se ponga en contacto al correo electrónico Conexiones.edistribucion@enel.com trasladándonos el detalle para la valoración de alternativas por parte de nuestros servicios técnicos.


Así que busqué una CPM compatible con las especificaciones de edistribución, la coloqué en el punto del muro donde me indicaron en un plano adjunto, hice fotos y esperé... meses y meses.

Recientemente, han tramitado los permisos con el ayto. porque tienen que levantar la calle para ir a buscar la línea a la acera de enfrente, el ayto. les ha concedido el permiso y es ahora cuando me han enviado un correo diciendo que la instalación que he hecho no es correcta porque no hay CDU. Y me han adjuntado otro plano (distinto al de la oferta técnico-económica) donde figura que hay que instalar CPM y CDU.

Les he contestado y les he dicho que estas condiciones no son las que figuran en la oferta inicial, pero como quien habla con una pared... "Ya le adjuntamos el plano en la oferta y hasta que no haya CDU no se puede realizar instalación".

Y encima te dicen que si tienes alguna duda, puedes llamar al 900 donde te atiende alguien a quien le cuesta ver toda la documentación de la solicitud, incluidos los correos, y quien propone como solución pedir al técnico que lleva el expediente que se ponga en contacto conmigo, pero lo único que va a pasar es que recibiré un correo parco en palabras y explicaciones, nada aclaratorio. Porque ya he pasado por esto durante todos estos meses muchas veces ya.

Alguien que me pueda ayudar a desencallar el tema? No sé qué hacer, a quién llamar, dónde poner la bomba...

Tampoco sé qué más datos pudieran ser relevantes para que me ayudéis, así que si necesitáis alguna info adicional, por favor no dudéis en preguntar.

Y disculpad por el tocho :P

Muchas gracias.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Alta nueva, no me entiendo con edistribucion

26 Jul 2022, 14:03

arpg escribió:
Hola a todos.
He llegado a este foro mientras buscaba respuestas en internet, así que un saludo a todos y gracias por anticipado por vuestra ayuda.
Hace varios meses compramos una casa en Girona (de banco), que no tenía suministro de electricidad. Estuve varias semanas peleando con edistribucion para averiguar el CUPS, pero fue imposible, así que opté por solicitar una alta nueva, con CUPS nuevo (también porque edistribucion así me lo propuso).
Al enviar la solicitud, me enviaron una oferta técnico-económica que entre otras cosas decía:

II.- Instalaciones interiores y de enlace de propiedad particular

Las instalaciones interiores y de enlace con la red deberán ser realizadas por un Instalador Electricista Autorizado, quien le facilitará el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica (C.I.E.). Dichas instalaciones serán accesibles, con cerraduras normalizadas, habrán de ser realizadas con arreglo a las normas de la empresa distribuidora y podrán ser inspeccionadas por ésta.

Deberá proceder a la instalación de la Caja General de Protección (CGP) y comunicarlo a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal, que procederá a ejecutar las instalaciones de extensión y adecuación de la red. Se instalará sobre las fachada exterior del inmueble, en el límite entre la propiedad privada y pública de la finca.

Se utilizará un esquema 9 en montaje vertical, cuya parte inferior estará por encima de 1,2 m. respecto al nivel del suelo, o un esquema 7 en montaje horizontal, cuya parte inferior estará por encima de 0,5
m. respecto al nivel del suelo, ambos en el interior de un nicho o monolito. Su amperaje será ajustado al siguiente escalón normalizado respecto de la potencia solicitada.

Alternativamente podrá optar por la instalación de una CPM que cumpla las siguientes características:
• Se instalarán sobre las fachada exterior del edificio, en el límite entre la propiedad privada de la finca y pública, colocada en el interior de un nicho o monolito que cumplirá las características constructivas especificadas para acometidas subterráneas.
• Será necsario se ubique de tal forma que su parte inferior quede por encima del nivel del suelo 1,2m para poder montar una caja de seccionamiento.
• Los valores de potencia máxima para este tipo de montaje será de 43,687 kW para suministros trifásicos y 14, 49 kW en monofásicos.

Las Normas técnicas de la compañía están disponibles en nuestra página web http://www.edistribucion.com. En caso de existir alguna imposibilidad que no permite la ejecución acorde a lo indicado rogamos se ponga en contacto al correo electrónico Conexiones.edistribucion@enel.com trasladándonos el detalle para la valoración de alternativas por parte de nuestros servicios técnicos.


Así que busqué una CPM compatible con las especificaciones de edistribución, la coloqué en el punto del muro donde me indicaron en un plano adjunto, hice fotos y esperé... meses y meses.

Recientemente, han tramitado los permisos con el ayto. porque tienen que levantar la calle para ir a buscar la línea a la acera de enfrente, el ayto. les ha concedido el permiso y es ahora cuando me han enviado un correo diciendo que la instalación que he hecho no es correcta porque no hay CDU. Y me han adjuntado otro plano (distinto al de la oferta técnico-económica) donde figura que hay que instalar CPM y CDU.

Les he contestado y les he dicho que estas condiciones no son las que figuran en la oferta inicial, pero como quien habla con una pared... "Ya le adjuntamos el plano en la oferta y hasta que no haya CDU no se puede realizar instalación".

Y encima te dicen que si tienes alguna duda, puedes llamar al 900 donde te atiende alguien a quien le cuesta ver toda la documentación de la solicitud, incluidos los correos, y quien propone como solución pedir al técnico que lleva el expediente que se ponga en contacto conmigo, pero lo único que va a pasar es que recibiré un correo parco en palabras y explicaciones, nada aclaratorio. Porque ya he pasado por esto durante todos estos meses muchas veces ya.

Alguien que me pueda ayudar a desencallar el tema? No sé qué hacer, a quién llamar, dónde poner la bomba...

Tampoco sé qué más datos pudieran ser relevantes para que me ayudéis, así que si necesitáis alguna info adicional, por favor no dudéis en preguntar.

Y disculpad por el tocho :P

Muchas gracias.


Hola

Pues si la Suministradora dice que hay que colocar una caja de distribución urbanización (CDU) tendrás que colocarla. No sólo eso que, sino, igual te piden que esté protegida dentro de un armario de urbanización
Lo que debieras hacer es mirar en los alrededores cómo está hecho en otras viviendas Y, si no quieres complicarte la vida (o que te la compliquen) busca a una empresa colaboradora de esa Distribuidora y encárgale en asunto
Nombre de empresa colaboradora seguro que te lo proporciona la Distribuidora con un simple telefonazo (ya que ellos no suelen tener personal suficiente para acometer esos trabajos)

Saludos