Página 1 de 1

Duda en instalacion antigua

Publicado: 17 May 2011, 00:38
por antuan84
Hola, hoy al ir a una especie de almacen me he encontrado con una instalación que no me esperaba. A continuación os pondré algunas fotos para que la veais. Mi duda es que que hariais vosotros para que cuando vaya el tecnico de Iberdrola a colocar y precintar el ICP no de de baja la instalación.
Yo lo que he pensado es:
1º.- Meter el contador en una caja precintable.
2º.- Poner un cuadro con un magnetotérmico y un diferencial.
3º.- Colocar la caja del ICP.
¿Estoy en lo cierto o habría que hacer algo más?

Re: Duda en instalacion antigua

Publicado: 17 May 2011, 06:36
por juganett
Me parece que es la inversión mínima que debería hacer el cliente, ya que se trata de una instalación que cumple dos condiciones; es de las antiguas y es defectuosa.

Con el módulo para el contador con sus fusibles C80 y el cuadro de superficie con un diferencial, un magnetotérmico aúnque sólo sea para evitar el cortocircuito y la caja de ICP está bién, de momento no se puede pedir mas.

Lo que si puedes hace es comentarle al cliente que debería pensar en cambiar la instalación.

Re: Duda en instalacion antigua

Publicado: 17 May 2011, 16:38
por Francisco de Quevedo
Hola a todos.

En cuestión de reformas antiguas yo me guio por aquí.
Y más concreto por el apartado -Instrucciones de rehabilitación o reformas de instalaciones antiguas
Dejo enlace:
http://www2.gobiernodecanarias.org/cicn ... t/guia.pdf

Espero que les sirva.

P D
Joder con la instalación, y después me quejo de mi zona, cuando las hay peores. :lol:
Saludos